Химический комбинат
« : 26 Червень 2013, 01:13:26 »
Впервые буду делать проект химического комбината. С административными помещениями, складами готовой продукции. Вызвали вопросы освещение двух складов - Емкостного склада химреагентов и  линии разлива и упаковки. Каким образом лучше расставить светильники в таких помещениях, особенно в помещении с емкостями. Среда в помещениях - нормальная. Какие светильники применить? Как запитать сами емкости и насосы в складе химреагентов. Можнет у кого-то был подобный проект
Буду благодарна за любую информацию.

oipop

  • Гість
Re: Химический комбинат
« Reply #1 : 26 Червень 2013, 09:02:55 »
Освещение самое обычное. Какой тип светильника выбрать - это у же на Ваше усмотрение. Можно применить люминисцентные светильники, типа ARCTIC 2х36, с креплением к лотку или РСП.
На Ваших планах нет расстановки емкостей, непонятно как они будут стоять: ближе к стене или посредине между колонами. Если есть возможность заштрабить пол, то: по стене опуск, в жесткой пластиковой трубе, далее переход в штрабу с выходом около емкости. Вариант с опуском с высоты 6м, менее желателен, хотя намного проще.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Химический комбинат
« Reply #2 : 26 Червень 2013, 09:19:23 »
Как запитать сами емкости и насосы в складе химреагентов.
Можно применить люминисцентные светильники, типа ARCTIC 2х36, с креплением к лотку или РСП
Оптимальний варіант підведення кабелів до місткостей і насосів зверху , від лотків ліній електроосвітлення . Прокладання кабелів виконати по лотках ліній електроосвітлення , опуски від лотків виконати на лотках або в трубах .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

oipop

  • Гість
Re: Химический комбинат
« Reply #3 : 26 Червень 2013, 09:37:29 »
Roman3R, выполнить опуск в лотках или трубах, с отм. +5,000 - это довольно трудоемкое занятие, т.к. и труба и лоток (длиной обычно 2-3м) будут иметь соединения + болтаться как сопли, даже несмотря на то, что закрепить их в 2-х точках: вверху и внизу. Т.е если случайно опереться на эту конструкцию, все хана. Как вариант ставить кабельрост, 6м, и крепить его к потолку и полу, тогда может быть.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Химический комбинат
« Reply #4 : 26 Червень 2013, 10:25:39 »
Среда в помещениях - нормальная
Анастасия, я не уверен можно ли отнести помещение в котором переливают щелочь к нормальному, но технологам виднее. Разводку к насосам лучше всего выполнять в трубах в полу у насосов должны быть шкафы управления, к сожалению, на плане не видно откуда будут идти кабели. Светильники и разводку к ним можно выполнить на троссах (посмотри типовик по установке светильников)

Offline Анастасия

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 199
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Химический комбинат
« Reply #5 : 26 Червень 2013, 10:59:07 »
Спасибо всем за ответы!
Можно применить люминисцентные светильники, типа ARCTIC 2х36, с креплением к лотку или РСП.
да, буду принимать либо светильниа Арктик либо LZ. На потолке, высота потолка около 9 м. Расстановку сдел
аю между цистернами. 
Roman3R, выполнить опуск в лотках или трубах, с отм. +5,000
отметка даже выше
Разводку к насосам лучше всего выполнять в трубах в полу у насосов должны быть шкафы управления, к сожалению, на плане не видно откуда будут идти кабели.
тоже склоняюсь к этому варианту.
Только столька кабелей в трубах не прокладывала. По каким трассам они должны идти?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Химический комбинат
« Reply #6 : 26 Червень 2013, 12:17:30 »
да, буду принимать либо светильниа Арктик либо LZ. На потолке, высота потолка около 9 м
при такой высоте лучше использовать светильники с ДРЛ
Только столька кабелей в трубах не прокладывала. По каким трассам они должны идти?
По этому вопросу можно посмотреть типовик "прокладка кабелей в производственных помещениях". В трубах лучше прокладывать провода

Offline Анастасия

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 199
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Химический комбинат
« Reply #7 : 26 Червень 2013, 12:35:36 »
при такой высоте лучше использовать светильники с ДРЛ
НВХ световые технологии с ртутной лампой на 250 Вт. К тому же эти светильники комплкутуются стеклом защитным
Только вот с расчетом в диалюксе проблемка. Надо же с учетом цистерн прикинуть количесво - а я не сильна. Но логисчески думаю по 2 светильника между этими цистернами. Не многовато?
По этому вопросу можно посмотреть типовик "прокладка кабелей в производственных помещениях"
да. буду разбираться
Спасибо!

Offline Анастасия

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 199
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Химический комбинат
« Reply #8 : 26 Червень 2013, 13:22:21 »
Сугор,
А по аварийному освещению что вы можете посоветовать?
читала в одной темке о складе  http://eom.com.ua/index.php?topic=1049.15 что "лучше предусмотреть". В других складах я предусмотрела аварийное .

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Химический комбинат
« Reply #9 : 26 Червень 2013, 13:27:50 »
А по аварийному освещению что вы можете посоветовать?
Анастасия, зависит от того сколько людей работает в данном помещении. Если аварийное (эвакуации, безопасности) освещение, то светильники должны быль либо с лампами накаливания, либо с "горячим переподжигом"

Offline Анастасия

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 199
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Химический комбинат
« Reply #10 : 26 Червень 2013, 13:27:54 »
Да, освещение аварийное()безопасности) в таком помещении нужно. Вопрос - можно ли использовать светильники с ртутными лампами. Думаю можно, эти же светильники будут и в нормальном режиме использованы в качестве светильников рабочего освещения

Offline Анастасия

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 199
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Химический комбинат
« Reply #11 : 26 Червень 2013, 13:28:35 »
либо с "горячим переподжигом"
а это как?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Химический комбинат
« Reply #12 : 26 Червень 2013, 13:30:22 »
Анастасия, ДРЛ после того как мигнет напряжение снова зажгется только через 10-15минут, поэтому и нужен "гарячий ппереподжиг"

Offline Анастасия

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 199
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Химический комбинат
« Reply #13 : 26 Червень 2013, 13:32:52 »
Сугор,
а не подскажешь как это должно отображаться в проекте? только для аварийных светильников я понимаю нужен этот  переподжиг?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Химический комбинат
« Reply #14 : 26 Червень 2013, 13:36:22 »
Анастасия, данные светильники я видел пока только у филипса, у них маркировка несколько отличается, и это должно быть отображено в текстовой части. Правда, по слухам, с этими светильниками много праблем, возможно проще поставить светильники с ЛЛ

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю