Автор Тема: Заземление молниезащиты зерновых складов  (Прочитано 2345 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline dendroider

  • *
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заземление молниезащиты складов состоит из оцинкованной полосы, проложенной открыто(?) по периметру сооружения, по поверхности земли и бетона, и соединенной с вертикальными стержнями. Подскажите пожалуйста, чем это обосновано, и не халтура ли это?

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ИМХО - это халтура. Горизонтальный заземлитель должен быть в земле

Offline Алексей

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Теоретически, ток от удара молнии будет проходить именно через данный заземлитель, но у него будет большее сопротивление растеканию тока, увеличивается вероятность пробоя воздуха между токоотводом и защищаемым сооружением (ток идет по наименьшему сопротивлению). Люди находящиеся рядом с таким очагом заземления  получат очень большое шаговое напряжение и т.д. В общем, неправильно, т.к. для данного вида заземления горизонтальный заземлитель играет большую роль.
Но этом может быть и пояс соединяющий токоотводы вместе. Такие пояса должны быть каждые, к примеру, 20 метров по высоте.
А сам горизонтальный заземлитель может быть зарыт на положенную глубину. 

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: