Интересно, а на какой пункт и какого нормативного документа они сослались, требуя этот раздел?
Ссылались на какой-то свой приказ, сейчас не помню точно его название - в любом случае уточню, раз вам интересно.
Выведение пож сигнализации на пульт
ПІДСТАВА ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ Установок пожежної автоматики ДО ПУЛЬТІВ Систем пожежного спостереження:
• Вимоги п. 6.1.28 НАПБ А.01.001-2004 Правил пожежної безпеки в Україні – За наявності технічної можливості сигнали від приймально-контрольних приладів УПС та АУП слід виводити на на пульти ЦС ПО.
• Вимоги п. 4.7 НАПБ Б.01.004-2000 Правил технічного утримання установок пожежної автоматики – Сигнали від приймально-контрольних приладів установок пожежогасіння та пожежної сигналізації виводять на пульти централізованого спостереження Державної пожежної охорони.
• Вимоги п. 1.1.7 ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд – За наявності технічної можливості сигнали від приймально-контрольних приладів установок пожежогасіння та пожежної сигналізації виводять на пульти централізованого нагляду пожежної охорони.
• Вимоги п. 1.20 НАПБ Б.06.004-2005 Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації – За наявності технічної можливості сигнали від приймально-контрольних приладів АУПГ та АУПС виводять на пульт централізованого пожежного спостереження.