Автор Тема: Расчет времени эвакуации.  (Прочитано 2267 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Светлана_Кишинев

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расчет времени эвакуации.
« : 03 Червень 2013, 16:03:10 »
Замечание эксперта по разделу электроснабжение, электрооборудование и электроосвещение звучит таким образом (объект - очистные сооружения):
Внести изменения согласно ФЗ №123 от 22 июля 2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.82, п.2 кабели и провода систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, сооружениях и строениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. Данное требование выполняется нижеуказанным способом:
- расчетом времени эвакуации людей в безопасную зону и доказательством факта работоспособности вышеуказанных систем в расчетное время в условиях пожара.
- выбором огнестойкостойких кабельных изделий для систем аварийного освещения на путях эвакуации, указанных в ГОСТ Р 53315-2009 п.5.11, таблица 2.
С выбором кабеля все понятно, а как быть с расчетом? Я ни разу не сталкивалась с такой задачей. Подскажите, с какой стороны к этому подступить. Разве электрик должен делать этот расчет по времени эвакуации?

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет времени эвакуации.
« Reply #1 : 06 Червень 2013, 15:37:37 »
а как быть с расчетом?

можно посмотреть:
ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования
или:
http://www.fireevacuation.ru/gost-evacuation.php , это из того же ГОСТа.
Разве электрик должен делать этот расчет по времени эвакуации?

на форуме обсуждалось кто должен делать расчет (на сколько я помню - это архитектор), правда не помню где именно, поищите.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю