DemonZ, спасибо за вопросы.
1 и 3. Действительно класс бекотказности указан в ПУЭ только для ВЛ, причем в приложении Г ДCТУ-Н Б В.1.2-16:2013 - 330 кВ и выше - 1 и 2 классы, 330 кВ - 3 класс, 220 кВ - 4 класс, в таблице 2.5.2 немного иначе.
По поводу определения уровня (местный, региональный, государственный). Конкретных определений я не нашел.
В п.4.12 ДCТУ-Н Б В.1.2-16:2013 к объектам строительства инженерно-транспортной инфраструктуры местного уровня следует относить объекты, которые строятся на территории населенных пунктов. В приложении Г фигурирует только 220 кВ - местный уровень (по логике все что ниже не классифицируется). В справочном приложении А ДБВ В.1.2-14 к классу СС1 относятся опоры распредсети низкого напряжения и опоры освещения (тогда все что выше вроде как СС2 и тогда уже местный уровень).
По-моему, если КЛ 6 кВ питает к примеру тупиковую абонентскую подстанцию - то последствия отказа касаются только абонента. Если же линия питает проходную ТП, тот тут уже наверное местный уровень. Поправьте если не прав.
2. Это был пример. Конечно, постоянно на данном объекте никого не будет.
Т.е. определяющим фактором для данного типа объектов будет "Возможная опасность для здоровья и жизни людей которые пребывают вне объекта"