Автор Тема: Выполнение проходки кабелей из взрывоопасного помещения  (Прочитано 2842 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн f4nt0m

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 94
  • -Receive: 24
  • Сообщений: 163
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Всем привет!
Возникла такая трудность, нужно выполнить ввод кабелей в помещение газового модуля (категория помещения - А, класс зоны по взрывоопасности - В-1а). Стены помещения выполнены из сэндвич-панелей толщиной 120 мм. Объект находится в России.
Как грамотно выполнить ввод кабелей в это помещение?
Нашел в ПУЭ (п. 7.3.105), что нужно устанавливать специальную коробку с разделительным уплотнением. Кто то знает что это за коробки и из чего делается это разделительное уплотнение?
И еще вопрос - в помещение входят кабели марки КВВГнг-LS, я собираюсь проложить их в металлическом коробе, не будет ли нарушением норм если кабели выводить из короба через сальник и далее сам кабель вводить в электрооборудование?
Человек сталкивается только с теми трудностями, которые он в силах преодолеть.

Оффлайн Roman3R

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 77
  • -Receive: 1044
  • Сообщений: 4 281
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
нужно устанавливать специальную коробку с разделительным уплотнением. Кто то знает что это за коробки и из чего делается это разделительное уплотнение?

Специальные коробки с розделительными уплотнениями применяются только для трубной проводки .
Посмотрите ВСН 332-74 . http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1110
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Оффлайн Alexandrrr

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 15
  • -Receive: 4
  • Сообщений: 23
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards

Оффлайн f4nt0m

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 94
  • -Receive: 24
  • Сообщений: 163
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Посмотри еще это - http://www.roxtec.ru/production.php

спасибо, но на это сейчас нет времени. Сейчас больше склоняюсь к вариантам прокладки описанным в ВСН 332-74. А roxtec, попробую применить уже на следующем объекте. если будет подходящий случай.
Человек сталкивается только с теми трудностями, которые он в силах преодолеть.

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 204
  • -Receive: 645
  • Сообщений: 7 099
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Коллеги, кто подскажет украинского производителя (трубы, коробки и т.д.) для взрвоопасных зон.

Оффлайн my_move

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 7
  • -Receive: 16
  • Сообщений: 267
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
украинского производителя (трубы, коробки и т.д.) для взрвоопасных зон
http://www.eastexpress.com.ua/products/Korobki_chugunnye_vzryvozaschitnye Каноничный "Восточный экспресс", г.Запорожье

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя:     Email:     Я не спамер