Здравствуйте.
Плавка гололёда влияет на выбор сечения провода ВЛ-10 кВ. если да то каким образом. Может кто нибудь подскажет адекватный и современный источник, где можно почитать, и разобраться.
Заранее благодарю.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор сечения провода
« Reply #1 : 18 Квітень 2013, 14:38:05 »
РД 34.20.511 Методические указания по плавке гололеда переменным током.