Автор Тема: Защита от перенапряжений  (Прочитано 2200 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Kules

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Защита от перенапряжений
« : 08 Квітень 2013, 11:18:26 »
Нужно ли устанавливать УЗИП в ситуации, когда кабель проходит по эстакаде? В ГОСТах пишут только о ВЛ или КЛ, проложенной в земле. ABB рекомендует устанавливать многоступенчатую защиту - УЗИП на входе в электроустановку и УЗИП возле оборудования. На какой ГОСТ (российский) можно сослаться, если применить это решение?

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита от перенапряжений
« Reply #1 : 08 Квітень 2013, 11:49:04 »
 ГОСТ 50571.19
В примечании к пункту 443.3.1.1
Примечание— Подвесной кабель, броня которого заземлена, следует рассматривать как кабель, проложенный в земле.

Offline Kules

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита от перенапряжений
« Reply #2 : 08 Квітень 2013, 11:53:54 »
Кабель ВВГ-нг, у которого броня не заземлена.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита от перенапряжений
« Reply #3 : 08 Квітень 2013, 12:10:55 »
тогда в соответствии пункту ГОСТ 50571.19
443.3.1.2 Если установка питается или содержит воздушную линию напряжением до 1 кВ
А так же смотрите  ГОСТ  50571.26

Offline Kules

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита от перенапряжений
« Reply #4 : 08 Квітень 2013, 12:15:22 »
Та смотрел я их все. Четко этот момент нигде не прописан. Если эксперт захочет придраться, он скажет - с каких это делов вы КЛ принимаете за ВЛ?

Offline f4nt0m

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 24
  • Повідомлень: 163
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита от перенапряжений
« Reply #5 : 08 Квітень 2013, 20:55:32 »
Кабель ВВГ-нг, у которого броня не заземлена
- у него брони вроде как нет
Человек сталкивается только с теми трудностями, которые он в силах преодолеть.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю