Всем привет!
Помогите, пожалуйста, разобраться с запуском автоматической системы дымоудаления.
В ДБН В.2.5-56 есть такой пункт.
12.5.2 Формування командного імпульсу автоматичного пуску необхідно здійснювати системою пожежної сигналізації при спрацюванні не менше двох пожежних сповіщувачів, які встановлюються в одному контрольованому приміщенні.
В предыдущем ДБН В.2.5-13-98*
1.6.2 Установки пожежної сигналізації повинні формувати імпульс на керування автоматичними установками пожежогасіння, димовидалення і оповіщення про пожежу при спрацьовуванні не менше
двох АВТОМАТИЧНИХ пожежних сповіщувачів, які встановлюються в одному контрольованому приміщенні.
Вопрос. Раньше запуск был от 2 АВТОМАТИЧЕСКИХ пожарных извещателей, а сейчас что получается, и от АВТОМАТИЧЕСКИХ и РУЧНЫХ? Т.е. ручные извещатели тоже необходимо устанавливать по 2 шт., рядышком, на выходах и каждые 30м? Или я что-то неправильно понимаю.