Потому что с точки зрения монтажа целесообразней применять короба, а не трубы.
Не всегда целесообразнее короба.

Оффлайн Anatoliy57

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 7
  • -Receive: 81
  • Сообщений: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Ну если это взрывоопасное помещение, и то лучше тянуть провода в трубе чем мучится с кабелем.

Оффлайн andery

  • Administrator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 1059
  • -Receive: 554
  • Сообщений: 2 998
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Кабель (ВВГнг например) в трубе - таблица 1.3.6 (прокладка в воздухе)
Провод в трубе (ПВ-1 например) - таблица 1.3.4
Я так всегда выбираю, поправьте если я ошибаюсь.

Оффлайн yikell

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 105
  • -Receive: 45
  • Сообщений: 217
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
andery, Я тоже так выбираю. Для каждого кабеля своя труба, поэтому без всяких коэффициентов.
« Последнее редактирование: 06 Март 2013, 16:30:01 от yikell »

Оффлайн Anatoliy57

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 7
  • -Receive: 81
  • Сообщений: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Кабель (ВВГнг например) в трубе - таблица 1.3.6 (прокладка в воздухе)
Провод в трубе (ПВ-1 например) - таблица 1.3.4
Я так всегда выбираю, поправьте если я ошибаюсь.

 :thumbsup:

Оффлайн Kobe4

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Сообщений: 289
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Потому что с точки зрения монтажа целесообразней применять короба, а не трубы.
Вести по стояку кабель. Монтажники будут вспоминать тех кто это придумал на каждом этажном щитке,
Кабель в трубах-
Монтажники будут вспоминать тех кто это придумал на каждом этажном щитке,
5 проводов в одной трубе - тогда тоже при затяжке в трубу
Монтажники будут вспоминать тех кто это придумал
Каждый провод в отдельную трубу - заказчик повесится.
В лотках вести - тоже монтировать не просто будет.Провода много места занимают, а кабели разделывать на этажах трудно.
Так,что нету одного идеального способа,чтобы все были довольны.

Оффлайн Anatoliy57

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 7
  • -Receive: 81
  • Сообщений: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Kobe4
Специфика подключения стояка в том что жила не перекусывается, а садится под зажим цельной.
С проводом это делать удобно и легко в стесненных условиях, а вот с кабелем это будет делать сложней.
А перекусив жилу и посадив ее под один зажим увеличивается вероятность плохого контакта.

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 209
  • -Receive: 658
  • Сообщений: 7 239
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Я не совсем понимаю суть спора. Стояки жилых домов (и не только) всегда прокладывали в трубах проводом и проблем у монтажников никогда при этом не было. Электропроводки в трубах раньше всегда тоже выполняли одножильными проводами и проблем тоже небыло.

Оффлайн Kobe4

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Сообщений: 289
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Kobe4
Специфика подключения стояка в том что жила не перекусывается, а садится под зажим цельной.
С проводом это делать удобно и легко в стесненных условиях, а вот с кабелем это будет делать сложней.
А перекусив жилу и посадив ее под один зажим увеличивается вероятность плохого контакта.
Я не совсем понимаю суть спора. Стояки жилых домов (и не только) всегда прокладывали в трубах проводом и проблем у монтажников никогда при этом не было. Электропроводки в трубах раньше всегда тоже выполняли одножильными проводами и проблем тоже небыло.
Тут никто не спорит. Вопрос был о сечениях кабелей в трубах,а не способах выполнения стояков.При отсутствии указаний по прокладке кабелей в трубах в нормах, ответ о приравнивании трубы к коробу вполне логичен.
Конечно, проблем с проводом у монтажников нету,только при этом увеличивается ниша на каких то 0,2-0.3м2 и умножив на количество этажей это дает лишних 5-6м.Эти м2  умножаются на $/м2 и заказчик не хочет за них платить, а то что монтажникам будет трудно разделывать кабель не волнует. Если вам такие заказчики не встречались,то это очень хорошо.
« Последнее редактирование: 06 Март 2013, 17:15:38 от Kobe4 »

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 209
  • -Receive: 658
  • Сообщений: 7 239
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
только при этом увеличивается ниша на каких то 0,2-0.3м2
Kobe4, почему ниша должна увеличится? 5 проводов прокладывается в одной трубе, диаметр трубы определяется исходя из суммарного диаметра проводов.
умножив на количество этажей это дает лишних 5-6м
один стояк обычно питает несколько этажей, что же касается размеров то диаметр ВВГ 5х35 - 28,6мм, а ПВ1х35 - 11мм, т.е. пучек из 5 проводов будет не больше 33мм (разница 4мм), о каких 5-6м идет речь? при этом допустимый ток провода выше чем у кабеля
Эти м2  умножаются на $/м2 и заказчик не хочет за них платить,
Обычно это случается когда находятся "умники", которые начинают рассказывать заказчикам о возможных способах экономии.
« Последнее редактирование: 06 Март 2013, 17:33:03 от Сугор »

Оффлайн Anatoliy57

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 7
  • -Receive: 81
  • Сообщений: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Kobe4

Сочувствую вам. Таких не пробьешь  :wall:

Оффлайн Kobe4

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Сообщений: 289
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Kobe4

Сочувствую вам. Таких не пробьешь  :wall:
Зачем мне сочувствовать??На бумаге,что угодно можна начертить,заложить. А вот монтажникам будет реально весело.

Оффлайн andery

  • Administrator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 1059
  • -Receive: 554
  • Сообщений: 2 998
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Но как так выходит:ПВ1х35 - 11мм умножив на 5 выходит 33мм.
ну вы же в трубу не рядышком все кабели укладываете (а "пучочком"), максимум, 3 кабеля в ряд при прокладке в трубе отсюда и 33мм .
Трубы 60-100мм хватит с головой и комфортной протяжкой. При кирпичной стене, штроба на стояк, как правило, 130мм. И все прекрасно ложится.

Оффлайн Roman3R

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 78
  • -Receive: 1055
  • Сообщений: 4 326
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Но как так выходит:ПВ1х35 - 11мм умножив на 5 выходит 33мм.
Ви збираєтеся прокладати 5 жил по горизонталі (вертикалі) впритул один до одного , прокладаються жили одна в центрі усі решта по колу навколо середньої , в результаті 3х11=33
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Оффлайн Kobe4

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Сообщений: 289
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Но как так выходит:ПВ1х35 - 11мм умножив на 5 выходит 33мм.
Ви збираєтеся прокладати 5 жил по горизонталі (вертикалі) впритул один до одного , прокладаються жили одна в центрі усі решта по колу навколо середньої , в результаті 3х11=33
Точно.Просчитался.

 