только при этом увеличивается ниша на каких то 0,2-0.3м2
Kobe4, почему ниша должна увеличится? 5 проводов прокладывается в одной трубе, диаметр трубы определяется исходя из суммарного диаметра проводов.
умножив на количество этажей это дает лишних 5-6м
один стояк обычно питает несколько этажей, что же касается размеров то диаметр ВВГ 5х35 - 28,6мм, а ПВ1х35 - 11мм, т.е. пучек из 5 проводов будет не больше 33мм (разница 4мм), о каких 5-6м идет речь? при этом допустимый ток провода выше чем у кабеля
Эти м2 умножаются на $/м2 и заказчик не хочет за них платить,
Обычно это случается когда находятся "умники", которые начинают рассказывать заказчикам о возможных способах экономии.