Автор Тема: Выполнение стояков в жил. доме.  (Прочитано 11514 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Kobe4

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Сообщений: 289
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
В жилом доме стояки выполняются в стальных трубах, 5-ти жильными медными кабелями.
Вопрос: чем(нормы) руководствоватся при выборе сечения кабеля? Табл. 1.3.4 ПУЭ не подходит - она для проводов.

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 209
  • -Receive: 658
  • Сообщений: 7 239
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Kobe4, обычно используют не кабель, а одножильные провода

Оффлайн Kobe4

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Сообщений: 289
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Kobe4, обычно используют не кабель, а одножильные провода
Сейчас не вопрос,что делают обычно.Даже не важно,что это стояки. Вопрос: где найти допустимые токи для кабелей в трубах.

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 209
  • -Receive: 658
  • Сообщений: 7 239
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Вопрос: где найти допустимые токи для кабелей в трубах
Допустимый ток для кабеля проложенного открыто или посмотреть раздел ПУЭ о блочной канализации

Оффлайн Kobe4

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Сообщений: 289
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Вопрос: где найти допустимые токи для кабелей в трубах
Допустимый ток для кабеля проложенного открыто или посмотреть раздел ПУЭ о блочной канализации
Это не то. Видно никто не озадачивался.

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 209
  • -Receive: 658
  • Сообщений: 7 239
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Видно никто не озадачивался.
Kobe4, озадачивались :) просто прокладка кабеля, обычно, не требует использования труб. Трубы используют для местной защиты от механических повреждений.

Оффлайн Kobe4

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Сообщений: 289
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Kobe4, озадачивались :) просто прокладка кабеля, обычно, не требует использования труб. Трубы используют для местной защиты от механических повреждений.
не убедили.

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 209
  • -Receive: 658
  • Сообщений: 7 239
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Kobe4, это не о чем не говорит, трудно понять по фото, что лежит в трубе. Если честно, то не вижу смысла прокладывать в трубах кабель, если это не отдельные участки трасс. Хотя..., в принципе, можно посмотреть типовые проекты по прокладке в трубах, но там, по моему, нет расчета допустимого тока.
« Последнее редактирование: 05 Март 2013, 18:50:58 от Сугор »

Оффлайн Anatoliy57

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 7
  • -Receive: 81
  • Сообщений: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
В типовоках для прокладки кабеля в трубах как таковых расчетов нет.
Но уж коль сложилась такая ситуация, думаю что стоит обратится к пункту ПУЭ
+ учитывая заполняемость в трубе не более 40 %
ПУЭ
1.3.11. Допустимые длительные токи для проводов, проложенных в лотках, при однорядной прокладке (не в пучках) следует принимать как для проводов, проложенных в воздухе.
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах, следует принимать по табл. 1.3.4-1.3.7, как для одиночных проводов и кабелей, проложенных открыто (в воздухе), с применением снижающих  коэффициентов, указанных в табл. 1.3.12.

Оффлайн Kobe4

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Сообщений: 289
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Фотографии мои. 2003г - Запорожье На фото №P7060395 внизу пол-головы, это Вячеслав Сергеевич (приятно, что интернет шагает по стране)  :)
В трубах проложен кабель - требование Заказчика..
По проекту были стальные - пересогласовали на ДКС.

Фотки с моей же темы http://eom.com.ua/index.php?topic=12302.30.
И чем руководствовались при выборе сечений кабелей?

Оффлайн yikell

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 105
  • -Receive: 45
  • Сообщений: 217
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
ПУЭ
1.3.11. Допустимые длительные токи для проводов, проложенных в лотках, при однорядной прокладке (не в пучках) следует принимать как для проводов, проложенных в воздухе.
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах, следует принимать по табл. 1.3.4-1.3.7, как для одиночных проводов и кабелей, проложенных открыто (в воздухе), с применением снижающих  коэффициентов, указанных в табл. 1.3.12.
Не всё понятно мне тоже, если допустим в трубе кабель ВВГ 5х50, труба наверное больше короб чем лоток, так вот если один кабель, то получается понижающий коэфф. вводить не надо. Т.е. берем как для кабеля проложенного в воздухе, согл.табл.1.3.6 и всё. Я прав? Плохо что нормативы у нас всё переписываются, переписываются, а почему-то не допускают прокладку кабеля в трубе...
« Последнее редактирование: 06 Март 2013, 13:00:19 от yikell »

Оффлайн Anatoliy57

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 7
  • -Receive: 81
  • Сообщений: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
yikell
Условия нахождения кабеля что в трубе что в коробе одинаковы.  Вот только нужно соблюсти заполняемость кабелем пространства в трубе.
А берем прокладку по воздуху, так как происходит передача тепла от кабеля  на трубу, ка труба естественно обдувается потоком воздуха.

Оффлайн yikell

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 105
  • -Receive: 45
  • Сообщений: 217
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Anatoliy57, Ну я тоже как Вы видите так понимаю, вот только почему в ПУЕ нормально не написать? Меньше вопросов было бы.

Оффлайн Anatoliy57

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 7
  • -Receive: 81
  • Сообщений: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Потому что с точки зрения монтажа целесообразней применять короба, а не трубы.
Вести по стояку кабель. Монтажники будут вспоминать тех кто это придумал на каждом этажном щитке,
« Последнее редактирование: 06 Март 2013, 16:19:17 от Anatoliy57 »

Оффлайн yikell

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 105
  • -Receive: 45
  • Сообщений: 217
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
В принципе трубу по определению ПУЕ можно назвать коробом:
Цитировать (выделенное)
2.1.10. Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей. Короб должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей.
Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со сплошными или перфорированными стенками и крышками. Глухие короба должны иметь только сплошные стенки со всех сторон и не иметь крышек.
Короба могут применяться в помещениях и наружных установках.
« Последнее редактирование: 06 Март 2013, 16:16:26 от yikell »

 