Автор Тема: Проект изменений ДБН В. 2.5-56-2010 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ"  (Прочитано 17726 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Перке, в целом, по логике, все верно. Труба нагреется, оболочка кабеля расплавится, жилы закоротит (по крайней мере, шанс есть). Чтобы доказать, что это не так, надо проводить испытания на сохранение кабелем цесостности. А этого никто не делал и делать врядли будет. Так что таки не доказано  :)
А вот цемент, кирпич, гипс так быстро, как мет.труба не нагреются, какое-то время продержаться.
« Останнє редагування: 05 Квітень 2013, 11:09:55 від rga »

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот и я говорю "бытует мнение".
По наруже в трубе - не правильно.
Замуровать - можно. Но надо обеспечить возможность замены. А это проходные коробки, ревизионные лючки и т.п. Может выйти дороже прокладки огнестойкого на скобах.  Оно нам надо?
« Останнє редагування: 05 Квітень 2013, 11:21:55 від Перке »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ага. Огнестойкй открыто дешевле обойдется  :)

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ага. Огнестойкй открыто дешевле обойдется  :)
и я не против, совсем даже не против  :D :D :D, знаю даже где "правильный" кабель есть  :-[
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Firetuf, не тарапись, внимательно прочти
Отсюда бытует мнение, что мет конструкции (в частности мет. труба) сами по себе имеют предел огнестойкости 15 мин.
Ведь бытует мнение в определенных кругах: кабло в трубу и в шоколаде? Али не сталкивался?  ;)

Перке, спецом для Вас прикинул на пальцах порядок цыфров для "ориентации в пространстве":
Труба, сталь "235", D=20mm, t=2mm, к примеру..
R=5.5 мин - потеря несущей способности.
Лоток, сталь та же, 50х50mm,  t=0.7mm
R=3.5 мин - потеря несущей способности.
При критической температуре прогрева 500 гр. по Цельсию.

Но, как отметил Firetuf, не путать R и P, сие не "само собой разумеющее", а разницы.

Поэтому, если уж копать, тот же лоток подлежит огнезащитной обработке для доведения несущей системы кабл. линии до скажем общепринятого 30 мин.  :D
« Останнє редагування: 05 Квітень 2013, 11:48:25 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Перке, stop-stop-stop.
Эээ, куда Вас понесло, сударь. Огнестойкость конструкции и огнестойкость кабельной линии - две большие разницы...

ДБН В.2.5-56:2010
8.6.5. Для з'єднання оповіщувачів потрібно використовувати кабельні лінії, що забезпечують функціонування системи в умовах пожежі.

НАПБ А.01.003-2009
4.2.1. СО в режиме «Тревога» должна функционировать на протяжении времени, необходимого для эвакуации людей из здания, но не менее 15 минут.

Надо обеспечить функционирование системы в условиях пожара. И что, я не имею права обеспечить предел огнестойкости не менее 15 мин строительными конструкциями? Не могу в нише проложить, а нишу с пределом сделать? Или короб с пределом организовать?
Или замуровать на N-ную глубину и заделать штукатуркой? Ну уж извините.
Другое дело - использование мет. трубы, проложенной открыто, что в корне не правильно.
По этому и написал «бытует мнение».
« Останнє редагування: 05 Квітень 2013, 11:53:51 від Перке »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поэтому, если уж копать, тот же лоток подлежит огнезащитной обработке для доведения несущей системы кабл. линии до скажем общепринятого 30 мин.
Лотки сертифицируют на огнестойкость вместе с конкретным кабелем. И только в таком сочетании они легитимны.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Надо обеспечить функционирование системы в условиях пожара. И что, я не имею права обеспечить предел огнестойкости не менее 15 мин строительными конструкциями? Не могу в нише проложить, а нишу с пределом сделать? Или короб с пределом организовать?
Конечно, можете. Никто и не оспаривает.
К слову, у нас есть опыт замуровывания кабеля в гофре в монолит. Что сказать? Больше не хочется, ни проектировщикам, ни монтажникам  :D

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И что, я не имею права обеспечить предел огнестойкости не менее 15 мин строительными конструкциями?
Конечно могёте. Даже обязаны: Все сегодняшние нормативки этого требуют и указывают.
Необхідна межа вогнестійкості кабельних ліній живлення і керування систем протипожежного захисту може бути забезпечена власною вогнестійкістю кабелів та систем їх утримування/підвішування або шляхом захисту їх від вогню ззовні, наприклад, застосуванням для них вогнезахисних покриттів або прокладанням у шахтах, каналах, огороджених протипожежними перешкодами.

но я еще раз акцентирую - проведите испытания конструкции (ну пусть даже типовое решение) и нет проблем.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, просто мне захотелось поковыряться  ;)
Вспомните дискуссию на Хэлпе о раздвижных дверях.

Ведь, что вылазит то. Лоток - несущая конструкция для кабелей.
И -
Из ДБН В.1.1-7-2002.
"4.40. В случаях, когда минимальный предел огнестойкости конструкции

Смех смехом, но в условиях реалий, т. с., мы просто обязаны рассматривать самые, казалось, дебильные варианты...
Испытания огневые - хорошо, даже замечательно. Однако возможны возражения после типа: "...условия проведения испытаний и условия данного пожара - две разницы, а в ДБН чётко отписано..." и т. д.

нет проблем.
пока жив человек - проблемы есть. Человек - уже проблема.

sbal вот одна сплошная проблема  :D
« Останнє редагування: 05 Квітень 2013, 12:18:54 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А ну-ка копмнем опять "вражескую" литературку.
Выкладываю и прописанные варианты защиты кабельных линий и как бороться с КЗ, для  sbal:)
выкладываю в Word, возможны неточности в пререводе.  :-[
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Firetuf, ну и чего, милой?  ;)
"Линия с внешней огнеупорной защитой подвесных конструкций, желобов и стандартных кабелей со стандартизированными огнеупорными структурными элементами и огнезащитными материалами. "
Поэтому, если уж копать, тот же лоток подлежит огнезащитной обработке для доведения несущей системы кабл. линии до скажем общепринятого 30 мин.   

  Поломки в электрической сети должны быть автоматически изолированы."
И об этом ранее писал - изоляторы.
« Останнє редагування: 05 Квітень 2013, 12:32:19 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
но я еще раз акцентирую - проведите испытания конструкции (ну пусть даже типовое решение) и нет проблем.
Таки да. Увы!
ДБН В.2.5-23, п.4.36, ж)
Примечание 2. Необходимый предел огнестойкости кабельных линий питания и управления систем противопожарной защиты может быть обеспечен собственной огнестойкостью кабелей и систем их под-держки/подвешивания или путем защиты их от огня снаружи, например, применением для них огне¬защитных покрытий или прокладкой в шахтах, каналах, огражденных противопожарными преградами.

Так что просто закопать кабель в штукатурку будет незаконным.  :(

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
пока жив человек - проблемы есть. Человек - уже проблема.
sbal вот одна сплошная проблема  :D

иногда, после себя, люди оставляют еще больше проблем, но я думаю, что это другая тема.
Серж, скажи Sbal, что его опять понесло...  :D
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поломки в электрической сети должны быть автоматически изолированы."
И об этом ранее писал - изоляторы.
- даже скажу больше - раз сто наверное писал.  :thumbsup:
Я вообще вернулся к этому, после того, как ты задал вопрос о кз - вот я и подумал, неужели они выпустили документ, и об этом не подумали? Ехать уже собрался, визу тебе открывать, махач там устроить.  :D Они, кстати, очень любят (даже без бэ) когда что-то находишь не то. А так, я со всем более чем согласен.  beer
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю