Автор Тема: Нормы проектирования альтернативных электростанций  (Прочитано 3422 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На какие документы опираться? Какая категория надежности генерации? Особенно интересны нормы по БиоЭС.

Заранее спасибо!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какая категория надежности генерации?
Lancer, о какой надежности Вы говорите, они же сами генерируют. Врядли там будет меньше двух генераторов

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Из нормативки видел только нормы по ВЭС и гелиоколлекторам.
Для ВЭС о категории надежности генерации и речи не было.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какая категория надежности генерации?
Категорія надійності електропостачання стосується електроприймачів а не генерації .
ПУЕ . 1.2.17. В отношении обеспечения надежности электроснабжения  электроприемники разделяются на следующие три категории:
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если для генерации не существует категории надежности (может, для генерации термин другой?), то почему на повысительных ПС минимум 2 трансформатора?

Например, я продаю со своей ЭС 10 мВт через 2 трансформатора 10 мВА, 10/110 кВ (по 5 МВт на каждый)  объединенной энергосистеме. На одном трансформаторе происходит авария. Переключив секции 10 кВ на РП я выдам все 10 мВт через 1 трансформатор покупателю. Если бы вся продаваемая энергия уходила через 1 трансформатор, то в случае аварии покупатель недополучит договоренные МВтч.

Вот это я и называю категорией для генерации. Или нет?
« Останнє редагування: 26 Лютий 2013, 13:58:20 від Lancer »

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я уточню вопрос относительно норм:

- установка, подключение, параллельная работа когенерационных установок;
- строительство повысительных ПС 10/35, 10/110 кВ;
- нормы, особенности прокладки КЛ от генерирующих установок до РП и от РП до повысительной ПС.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ ВНТП   81

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ответ: действительно, термин "категория надежности" к генерации не применим. Два трансформатора резервируют друг друга либо в аварийном режиме, либо при регламентных работах.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.