Для выбора сечения заземляющего проводника ТП 10/0,4кВ  см. п. 1.7.22 1.7.122 ПУЭ. И никакой формулы не надо.
пункт 1.7.122 - для электроустановок выше 1 кВ с изолированной или компенсированной нейтралью. А у нас глухозаземленная нейтраль и нейтраль на стороне 0,4 кВ

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А у нас глухозаземленная нейтраль
глухозаземленная нейтраль по 10-тке?

для ТП 10/0,4кВ заземляющий проводник являеться общим для 0,4кВ и для 10кВ, поэтому сечение вибираеться для более жестких условий