Как расчитать уставки релейной защиты кабельной линии от замыканий на землю? Применяется реле АЛ-4. Нейтраль глухозаземленная. Защита ставится на подстанции 35/10 и защищает КЛ 10кВ от этой ПС к РП 2х2000кВА.
Мечты, которые сбываются, не мечты, а планы.

Offline cherkas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дайте пожалуйста однолинейную схему и данные по кабелю, трансформаторам. Если есть КЗ на шинах питающей подстанции, если нету то его необходимо будет рассчитывать. Еще было бы не плохо знать уставки вводных и секционной ячейки питающей подстанции.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нейтраль глухозаземленная
Це на лінії 10 кВ ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline SRGM

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 22
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Наверно уже разобрался.
На линии 10кВ нейтраль изолированная.
Iср.з.=Емкостной ток*на коэффициент надежности реле*на коэффициент броска, учитывающий апериодическую составляющую емк.тока.
Кажется так?
Остались вопросы:
1)По чувствительности это как то проверяется?
2)Если в этой КЛ каждая фаза- это одножильный кабель, то для определения емкостного тока суммировать длину этих трех одножильных кабелей или же брать только длину кабельной трассы?

Мечты, которые сбываются, не мечты, а планы.

Offline cherkas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дело в том что будет не одна защита. Будут  ТО, МТЗ и земляная. Сейчас еще модно от перегрузок делать с нелинейной зависимостью, но тут зависит от однолинейной схемы где её ставить и от возможностей реле. Плюс селективность соблюсти необходимо.

Попробуйте почитать

http://yadi.sk/d/lFQykGuv2HeSY
http://yadi.sk/d/GeYgsqR42HeS8
« Останнє редагування: 01 Лютий 2013, 15:45:00 від cherkas »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А кто потребовал считать ЗЗЗ в сети 10 кВ с изолированной нейтралью?
Дело в том, что в Киеве по крйней мере так построена система 10 кВ , что эти уставки принимаются эмпирически в несколько ампер, чтобы она не срабатывала от емкости кабелей. В любом случае эта защита действует на сигнал.
Если нужны подробности, могу разузнать.
Поэтому и возник вопрос: А для чего собственно вообще ее расчитывать?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 