Загрузка трансформатора
« : 31 Січень 2013, 13:40:29 »
Помогите, что-то я запуталась!!!
При расчете кол-ва силовых трансформаторов в зависимости от категории электроснабжения мы выбираем Кз, коэффициент загрузки трансформаторов
1к - 0,65-0,7
2к - 0,7-0,8
3к - 0,9-0,95

Категория у нас 3-я, но мне утверждают, что для нормальной работы, трансформатор должен быть загружен на 60%, где об этом прочитать?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Загрузка трансформатора
« Reply #1 : 31 Січень 2013, 13:54:22 »
мне утверждают, что для нормальной работы, трансформатор должен быть загружен на 60%, где об этом прочитать?
Елена.Ш, сейчас не вспомню откуда информация, но раньше была такая рекомендация, что при загрузке трансформаторов (двух транформаторной ТП) в часы пик мение 60% - отключать 1 трансформатор. Так что если у Вас 2 трансформатора, то - 60%, если один то - 90-95%.
И попросите апонентов ссылку на документ

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Загрузка трансформатора
« Reply #2 : 31 Січень 2013, 14:06:33 »
где об этом прочитать?
СН 174-75
7.20. Для трансформаторов цеховых подстанций следует, как правило, принимать следующие коэффициенты загрузки:
для цехов с преобладающей нагрузкой I категории при двухтрансформаторных подстанциях - 0,65-0,7;
для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при однотрансформаторных подстанциях с взаимным резервированием трансформаторов - 0,7-0,8;
для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при возможности использования централизованного резерва трансформаторов и для цехов с нагрузками III категории - 0,9-0,95.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Загрузка трансформатора
« Reply #3 : 31 Січень 2013, 15:13:26 »
Категория у нас 3-я, но мне утверждают, что для нормальной работы, трансформатор должен быть загружен на 60%, где об этом прочитать?
Загрузка трансформатора расчиывается по ГОСТ 14209-97 "РУКОВОДСТВО ПО НАГРУЗКЕ СИЛОВЫХ МАСЛЯНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ",
СОУ 40.1-21677681-07:2009 "ТРАНСФОРМАТОРИ СИЛОВІ ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ".
 В соответствии с гост в зависимости от температуры окружающей среды и суточного графика нагрузки расчитывается температура наиболее нагретой точки. Если эта температура не превысит гранично допустимую то мощность трансформатора достаточна. При определенных условиях нагрузка может достигать 180% от номинальной мощности трансформатора.
В соотв. с  СОУ 40.1-21677681-07:2009
10.2.2 Значення і тривалість допустимих систематичних навантажень і аварійних перевантажень визначаються для прямокутного двоступінчастого або багатоступінчастого графіка навантаження, в які повинні бути перетворені вихідні графіки навантаження, згідно з ДСТУ 3463 і для сухих
трансформаторів – згідно з ДСТУ 2767.
10.1.8 Допускається тривале перевантаження однієї або двох обмоток трансформатора струмом, що перевищує на 5 % номінальний, якщо напруга жодної з обмоток не перевищує номінальної.
Т.е допускается постоянная работа трансформатора с постоянной нагрузкой 105% от номинальной.
« Останнє редагування: 31 Січень 2013, 16:09:35 від shtuch1 »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Загрузка трансформатора
« Reply #4 : 31 Січень 2013, 17:06:08 »
Roman3R, эти СН действуют только для цеховых ТП. а если город?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Загрузка трансформатора
« Reply #5 : 31 Січень 2013, 17:41:11 »
а если город?
ВСН 97-83
4.27. Пропускная способность линий и трансформаторов определяется принятым спосо-бом построения распределительной сети,  расчетными режимами ее работы с учетом допустимой перегрузки оборудования и кабелей в послеаварийных режимах.
4.40. В районах малоэтажной застройки (1-4 этажа) мощность ТП в зависимости от плотности нагрузки на шинах 0,4 кВ рекомендуется принимать:
Плотность нагрузки,          Мощность ТП,
МВт/км2                                                  кВА
0,8-1,0                                                1x160
1,0-2,0                                                1x250
2,0-5,0                                                1x400
4.41.  В районах многоэтажной  застройки  (5 этажей и выше) при плотности нагрузки более  5 МВт/км2  оптимальная нагрузка РП составляет: при напряжении 10 кВ -  12  МВт;
 при напряжении   6 кВ -   8 МВт;
оптимальная мощность однотрансформаторных ТП - 630 кВА.
В случае  применения двухтрансформаторных ТП их оптимальная мощность составляет 2x630 кВА.
« Останнє редагування: 31 Січень 2013, 17:45:43 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Загрузка трансформатора
« Reply #6 : 01 Лютий 2013, 12:38:18 »
Roman3R,
ну этот ВСН уже несколько староват, хотя еще актуален.
Вот что говорит "Иструкция по проектированию сетей г. Киева" образца 2002 года:
Quote (selected)
5.2.12. Вибір потужності трансформаторів 10/0,4 кВ за прогнозованими розрахунковими навантаженнями слід виконувати з урахуванням допустимих систематичних (для незарезервованих трансформаторів) та післяаварійних (для зарезервованих трансформаторів) перенавантажень.
Масляні трансформатори 10/0,4 кВ потужністю до 6З0 кВА з осінньо-зимовим максимумом і заповненням розрахункового добового графіка навантаження до 0,55 (змішаний склад споживачів — житлові та громадські будинки, виробничі об'єкти, що працюють в одну чи півтори зміни) допускають такі перенавантаження:
5.2.12.1. Аварійне  для зарезервованих трансформаторів — на 1,5-1,6 номінальної потужності;
5.2.12.2. Систематичне для незарезервованих трансформаторів — на 1,4 номінальної потужності.
Для інших умов — навантаження  з літнім максимумом та більшим заповненням добового графіка, трансформатори потужністю 1000 кВА і більше, сухі трансформатори — допустимі систематичні та післяаварійні перевантаження слід уточнювати за діючими методиками та заводськими даними.
5.2.13. В районах малоповерхової забудови (1-3 поверхи) потужність ТП 10/0,4 кВ в залежності від щільності навантаження, приведеного до шин 0,4 кВ, рекомендується приймати:
Щільність навантаження                Потужність ТП
МВт/км2                                        кВА
0,8 - 1,0                                       1х160
1,0 -2,0                                        1х250
2,0 -5,0                                        1х400
В районах багатоповерхової забудови (5 поверхів і вище) при щільності навантаження більше 5 МВт на квадратний кілометр оптимальна потужність однотрансформаторних ТП складає 630 кВА.
Двотрансформаторні ТП, як правило, передбачаються потужністю 2х400, 2х630 кВА. В районах багатоповерхової забудови з високим насиченням енергоємними громадськими спорудами, комплексами рекомендується в обгрунтованих випадках застосовувати ТП потужністю 2х1000 кВА.
Для енергоємних зосереджених споживачів кількість і потужність трансформаторів 10/0,4 кВ приймається з урахуванням їх технологічної специфіки.
Обращаю внимание на последние 2 абзаца п. 5.2.13 - сейчас в Киеве в новых жилых микрорайонах ТП идут, как правило с тысячниками.
В любом случае ни ВСН, ни инструкция не дают четких цифр по поводу коэффициента загрузки для городских трансформаторов
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Константин О.

  • **
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 47
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Загрузка трансформатора
« Reply #7 : 08 Квітень 2013, 16:12:14 »
Елена.Ш
Недавно делал проект и выбрал для однотрансформаторной ТП коэф. загрузки 0,95. Вернули и написали замечание: "использовать коэф. загрузки равный 0,7"
Спорить, как вы знаете, с Облами бесполезно.
« Останнє редагування: 08 Квітень 2013, 16:13:53 від Константин О. »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Загрузка трансформатора
« Reply #8 : 08 Квітень 2013, 16:37:44 »
Константин О., ну чем меньше загрузка тем лучше, ведь в перспективе можно еще кого-нибудь подключить

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Загрузка трансформатора
« Reply #9 : 11 Квітень 2013, 08:08:24 »
Roman3R,
ну этот ВСН уже несколько староват, хотя еще актуален.
ДБН В.2.5-23:2010 п.2.10 При выборе мощности силовых трансформаторов необходимо учитывать способность трансформаторов к перегрузке: масляных - в соответствии с рекомендациями ДСТУ 3463, сухих -согласно техническим данным на конкретный трансформатор.

Offline Inel

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 169
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Загрузка трансформатора
« Reply #10 : 14 Травень 2013, 23:30:36 »
Столкнулся с следующим. На согласовании с облэнерго указали, что перегруз в 1,4 в аварийном режиме считают недопустимым по имеющимся у них паспортам ТМ. Написал письмо в Укрэлектроаппарат. "На  выпускающиеся по ГОСТ 11677-85 трансформаторы при определении перегрузочной способности  распространяются нормы ДСТУ 3463-96. В то же время в п.6.4.20 и п. 6.4.21 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей указывается о необходимости учета инструкций завода –изготовителя... Просим Вас указать, для дальнейшего учета при проектировании, чем необходимо руководствоваться  при определении допустимой нагрузки трансформаторов Вашего производства." Ответа так и не получил :)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Загрузка трансформатора
« Reply #11 : 15 Травень 2013, 12:12:02 »
Про перегруз трансов копья уже ломали - ГОСТ оперирует понятием "температура наиболее нагретой точки", а не мощностями :(
И вот как выполнить переход от одного к другому - пока "сие есть тайна великая".
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Загрузка трансформатора
« Reply #12 : 18 Травень 2013, 23:17:21 »
Про перегруз трансов копья уже ломали - ГОСТ оперирует понятием "температура наиболее нагретой точки", а не мощностями :(
И вот как выполнить переход от одного к другому - пока "сие есть тайна великая".
Связь вполне определенная.
исходя и определенных (во вложении)  К1 и К2  определяют "температура наиболее нагретой точки" (табл. 7-29) и сравнивают ее с допустимой.
« Останнє редагування: 18 Травень 2013, 23:32:38 від shtuch1 »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю