Автор Тема: Категория склада бестарного хранения муки  (Прочитано 4666 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помогите определить категорию помещения бестарного хранения муки  в силосах Italmarco Silbox. Если рассматривать систему подачи муки в силос и далее по потребности в цех на автоматические линии (кондитерское производство) то система замкнутая. И меня берут сомнения, какая будет категория? По старым ВНТП категория "Б". От пожарников  бумаг нет, а поставщик клянется, что сдавал подобные объекты с категорией "В".

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сам себе отвечаю согласно "ВНТП 21-92 Нормы технологического проектирования предприятий кондитерской промышленности"  бункерное отделение (производственное хранение муки и сахара) категория помещений по взрыво-пожарной и пожарной опасности "В". Думаю тема закрыта.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Fogoso, технологам считать согласно:
Нормы определения категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и
пожарной опасности. НАПБ Б.03.002-2007
Итог на с 10-к страниц.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
поставщик клянется, что сдавал подобные объекты с категорией "В".

технологам считать согласно:
Нормы определения категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и
пожарной опасности. НАПБ Б.03.002-2007

ВНТП-АПК-03-07 в якому уже враховані вимоги НАПБ Б.03.002-2007 .
Таблиця 2 . п.4.6.10. Безтарні приймальні і відпускні пристрої (відділення) для борошна , висівок і лушпиння .
Категорія приміщення Б , клас зони 20 .
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1250
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, на ВНТП надейся, но сам не плошай  :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
на ВНТП надейся
НАПБ Б.03.002-2007. Ці Норми повинні використовуватися під час розробки відомчих норм технологічного проектування та переліків приміщень з визначенням категорій за вибухопожежною і пожежною небезпекою.

ВНТП-АПК-03-07 це відомчі норми які розробленні на підставі НАПБ Б.03.002-2007 . Розробники цих норм несуть відповідальність . Не треба робити перестраховку і зайву роботу там де це не вимагається . Якщо в  документі написано що така то конструкція несе таке то навантаження , ніхто її не перераховує по формулах "сопромата" а приймає так як вказано .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, я тонко намекаю на содержание самой правой колонки таблицы в ВНТП-АПК-03-07.
А перестраховываться надо!
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо всем, сегодня считали с технологом по НАПБ. Вывод технолога категория помещения Б. А в ВНТП 21-92, которое я качнул, было с ошибкой (не правельно указана категория помещения). Вот такое дело.....

 