Подскажите пожалуйста, какие можно применить выключатели для промышленных помещений. Я вот думал, либо ставить щиток и включать с автоматических выключателей, либо применять кнопочные выключатели. Посоветуйте как лучше, если кнопочный выключатель, то какой тип, если можно ссылку на него.
Подключается 8 светильников ЖСП 250 Вт.
Спасибо заранее

Offline Алибаба

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Включение/выключение освещения осуществляется не автоматическими выключателями, а клавишными или другими выключателями, установленными на стенах.
В зависимости от типа помещения подбирается выключатель с определенной степенью защиты IP

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Gagauz_S, использовать автоматические выключатели для включения/выключения освещения ни есть хорошо. Обычно выходят из положения несколькими вариантами:
1. В щите устанавливается контактор, на катушку управления подается сигнал с обычного выключателя;
2. Ставить пост кнопочный (не очень эстетично, но практично);
3. Ставить в щит контактор с возможностью ручного управления (но для этого персонал должен иметь голову на плечах).
Напрямую провести через обычный выключатель такую нагрузку я бы не стал. С ссылками к сожалению помочь не могу, сегодня забанили на гугле.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
использовать автоматические выключатели для включения/выключения освещения ни есть хорошо
Yurik, почему? ПУЭ не запрещает использование автомата для управления освещением, ограничивает лишь количество переключений в час, если не ошибаюсь - не более6 раз в час. Хотя через пускатель конечно удобнее, можно организовать управление из разных мест.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, дело не в запрете в ПУЭ, а в назначении автоматического выключателя. Вот из каталога:
Quote (selected)
Автоматические выключатели ВА47-29М:
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее - 20000
Контакторы модульные КМ:
Механическая износостойкость, коммут. циклов - 10^6
Конечно, методом не хитрых подсчетов, можно понять, что при использовании автомата в режиме: "включение/отключение", износ произойдет через 27 лет (без учета високосного года), но согласитесь автоматы предназначены несколько для другого.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите пожалуйста, какие можно применить выключатели для промышленных помещений. Я вот думал, либо ставить щиток и включать с автоматических выключателей, либо применять кнопочные выключатели. Посоветуйте как лучше, если кнопочный выключатель, то какой тип, если можно ссылку на него.
Подключается 8 светильников ЖСП 250 Вт.
Мы делали так (смотри  на фото) -внутри пускатели однополюсные на 20А произ-ва Итон:
Тут организовано управление 12 рядами (группами) светильников. Управлять может и неэлектротехнический персонал.
« Останнє редагування: 12 Грудень 2012, 13:07:40 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

Loading...