Автор Тема: Способ прокладки проводов в ВРУ  (Прочитано 7112 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Vladik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Столкнулся с проблемой при реконструкции ВРУ. Монтажники, работающие у нас по договору, утверждают , что силовые провода сечением до 120 мм2 от вставок ВУ к распределительным панелям допускается  прокладывать по металлической перфорированной полосе под крышками шкафов, по металлоконструкциям ( например неизолированным уголкам шкафов). ВУ и распредки соединены вместе.
 Например , разделав ВВГнг 50мм2 и закрепив его на горизонтальном угольнике в нижней части шкафа, фазные проводники кабеля поднимают вверх к автомату по вертикально стоящему угольнику,закрепляя пластиковыми хомутами. Т.е. получается по металлической части конструкции без прокладки какого-либо изолирующего слоя. Правильно ли это?
Этот же метод , по их мнению, касается и разводки  автоматики  АВР ( РКФ, магнитных пускателей), цепей средств учёта и измерения.
     В ГОСТ Р 51732-2001 сказано :
6.3.23 Прокладку изолированных проводов следует выполнять в предусмотренных местах таким образом,  чтобы они не касались неизолированных токоведущих частей (наверное имеются ввиду фазные шины?) и острых кромок  проводящих частей ВРУ, а радиусы их изгиба были не менее нормированных значений. Провода не должны препятствовать монтажу и демонтажу аппаратов. 
  А вот насчёт прокладки по металлоконструкции ВРУ где посмотреть? Где найти потверждение или опровержение такого способа прокладки проводов в ГРЩ, ВРУ? Вообще в каком справочнике или пособии описаны методы прокладки проводов в ГРЩ, ВРУ? Естественно , чтобы это пересекалось с требованиями ПУЭ.
« Останнє редагування: 23 Серпень 2008, 14:36:24 від Vladik »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Способ прокладки проводов в ВРУ
« Reply #1 : 23 Серпень 2008, 15:50:05 »
Vladik, не парся, все нормально, монтажники ничего не нарушают. Главное, чтобы небыло острых кромок, а для перестраховки, красоты и ориентирования в электроустановках можешь натянуть на изолированые жилы еще и цветную термоусадку

Offline Vladik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Способ прокладки проводов в ВРУ
« Reply #2 : 23 Серпень 2008, 20:54:58 »
 Вообщем-то всё правильно, но старые монтажники даже на лотках лестничного типа обматывали провода хлоровиниловой лентой в местах крепления проводов к лотку ( по три) и только после этого притягивали к металлоконструкции .
  Мой друг работает в ОТК завода по изготовлению БКТП и там тоже избегают крепления на металлоконструкции проводов ( в основном у них шинные мосты и соответственно шины к автоматам, но иногда при заказах  в ВРУ применяют гибкие проводники ПВ до 1 метра), используя при этом изоляционные прокладки на стенах соседних шкафов для пропускания через них проводов большого сечения ( принцип прокладки параллельно расположенных фазных шин через пары горизонтальных изоляционных пластин). А монтажники этого завода при монтаже присоединений нагрузок устанавливают перфокороба для  фазных проводников кабелей .
  Но обоснование под такие моменты монтажа , кроме как "чтобы принимающая сторона поменьше домогалась", он опять же не привёл.

 Ещё один сборщик ( работает на Siemens) сказал , что они под учёт , сигнализацию, измерение ставят перфокороба сзади, несущей для аппаратов автоматики, металлоконструкции. Опять же вопрос чисто логический : а как же  быть с доступом к проводникам ?
« Останнє редагування: 23 Серпень 2008, 21:00:33 від Vladik »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Способ прокладки проводов в ВРУ
« Reply #3 : 23 Серпень 2008, 21:19:52 »
Я не встречал  перфокоробов для проводов 120мм2. В остальном перфокороба вещь хорошая, тока удорожает стоимрсть щита. Иногда внизу щита (при нижнем подводе питания) внизу ставят клемник, и от него к рубильнику или атомату подводят ПВ3

Offline Vladik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Способ прокладки проводов в ВРУ
« Reply #4 : 23 Серпень 2008, 21:31:40 »
 Конечно нет, перфокороб использовался для цепей освещения, но с оговоркой , что в него загонялись проводники и до 16мм2 включительно. А 120 мм2 проводят между шкафами через изолляционные пластины.
  p.s. Кстати, тоже интерессно ,  при соеденении перекрёстных рубильников ( перекидных) при использовании кабельного канала под сборками, энергонадзор требует применять не ПВ , а ВВГнг.
« Останнє редагування: 23 Серпень 2008, 21:50:05 від Vladik »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Способ прокладки проводов в ВРУ
« Reply #5 : 23 Серпень 2008, 22:48:28 »
А на что ссылаются, я когда рисую ВРУ неуказываю из чего сделаны перемычки

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Способ прокладки проводов в ВРУ
« Reply #6 : 24 Серпень 2008, 07:38:01 »
Quote (selected)
А на что ссылаются, я когда рисую ВРУ неуказываю из чего сделаны перемычки
, вот это не правильно. Нужно указывать марку провода перемычки и сечение. Монтажник не должен задумываться, какой провод нужно протягивать. На то ты и проектировщик.

Простая логика. Ненадежно как-то прижимать одиночную изоляцию к металлической конструкции. "Hager", например, внутреннюю сторону своих щитов покрывает пластмассовыми оболочками, так что даже если провода и касаются стенок вероятность пробоя поврежденной изоляции на стенки шкафа - невозмлжна. "Nokia", "Siemens", "Stremberg" еще с семидесятых годов применяют пластиковые перфоканалы для прокладки проводов.

Offline Vladik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Способ прокладки проводов в ВРУ
« Reply #7 : 24 Серпень 2008, 07:44:54 »
Бригадир Конечно всё должно быть построенно из соображений безопасности. Но ведь наши подрядчики как раз получается игнорируют.
Сугор  А вот здесь самое интерессное. Тебе будет предложено лучше узнать все разделы ПУЭ, ПТЭЭП . регулярно выписывать Вестник Энергонадзора, стандарты по пожарной безопасности. Вообщем "покажуть и укажуть". И всё это останется на словах.
  Однажды я задал вопрос товарищу , который состоит в группе разработчиков ПУЭ. Вопрос простой, но реакция ... Он пошёл уточнять в своём же учебнике. Что говорить о нас смертных?
« Останнє редагування: 24 Серпень 2008, 07:47:51 від Vladik »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Способ прокладки проводов в ВРУ
« Reply #8 : 24 Серпень 2008, 09:39:20 »
Бригадир, Это должен делать конструктор, а не проектировщик. Для того чтобы изготавливать ВРУ необходимо получить ТУ, и согласно этого ТУ выполнять работы по монтажу. В принципе, проектировщик только выбирает схему и заполняет нижнюю часть опросного листа ВРУ и рисует схему питающей (распределительной) сети

Offline Vladik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Способ прокладки проводов в ВРУ
« Reply #9 : 24 Серпень 2008, 09:53:41 »
С точки зрения конструкции как Вам это изделие ООО "ЭнергоЗащитные Системы" http://transtr.ru/vru/

Я нашёл два грубейших нарушения. Кто больше?
« Останнє редагування: 24 Серпень 2008, 09:56:33 від Vladik »

Offline Vladik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Способ прокладки проводов в ВРУ
« Reply #10 : 24 Серпень 2008, 18:29:12 »
Нашлась в ПУЭ оговорка по данной теме:
Глава 4.1. Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока
      раздел  ШИНЫ, ПРОВОДА, КАБЕЛИ
4.1.15. В пределах панелей, щитов и шкафов, установленных в сухих помещениях, незащищенные изолированные провода с изоляцией, рассчитанной на рабочее напряжение не ниже 660 В, могут прокладываться по металлическим, защищенным от коррозии поверхностям и притом вплотную один к другому. В этих случаях для силовых цепей должны применяться снижающие коэффициенты на токовые нагрузки, приведенные в гл. 1.3.

Истина где-то рядом....

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Способ прокладки проводов в ВРУ
« Reply #11 : 26 Серпень 2008, 09:56:05 »
Цитата: Vladik
Я нашёл два грубейших нарушения. Кто больше?
Насчет нарушений незнаю, но монтажники их материть будут выше крыши, так как хреново им будет подключаться к отходящим автоматом верхних линеек
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline Vladik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Способ прокладки проводов в ВРУ
« Reply #12 : 26 Серпень 2008, 20:26:56 »
Подвяжутся, а потом пластронами всё закроется.

 