Здравствуйте. Ищу ответ на вопрос: при каком расстоянии между подвесным потолком и основным перекрытием (напр. армстронг или гипсокартон) возникает необходимость защиты запотолочного пространства. В предыдущем ДБН была четкая норма - 40 см. и более с учетом высоты извещателя. А вот в долгожданном ДБН В.2.5-56:2010 есть только ссылка на ДСТУ, в котором только общие размытые формулировки. Подскажите решение вопроса. Спасибо.  :)

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 328
  • -Receive: 878
  • Повідомлень: 6 579
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В предыдущем ДБН была четкая норма - 40 см.
И где в предыдущем ДБН Вы такое нашли? Не было там привязки к высоте.
И до сих пор нет, по крайней мере только к высоте.
Необходимость защиты запотолочного пространства определяется:
- п.А.5.3.8 ДСТУ-Н CEN/TS 54-14
- п.13.2 Таблицы В.2 ДБН В.2.5-56

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
vladzt, вы наверное немного путаете с высотой установки оборудования под потолком 40 см - это спринклера так устанавливают, макс расстояние. Для датчиков 30 см вроде.
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline vladzt

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 35
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Безпека Профи
    • Awards
Давайте ещё раз ...
Имеем: подвесной потолок - армстронг, основной потолок - бетонная плита. В запотолочном пространстве лежит, допустим, пять шлейфов пожарной сигнализации. Других аварийных систем нет. Высота между уровнями потолка: 30см, 40 см и 50 см.
Вопрос: необходимость защиты датчиками АПС ?  :wall:

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 328
  • -Receive: 878
  • Повідомлень: 6 579
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да до лампочки, какая высота. Хоть 5 см. Если извещатель не влазит - опускаем потолок. Или убираем пожарную нагрузку.

Других аварийных систем нет.
Вы должны выполнить ВСЕ условия ДСТУ-Н CEN/TS 54-14, чтоб не защищать запотолочное пространство.
« Останнє редагування: 30 Листопад 2012, 11:40:22 від rga »

Offline vladzt

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 35
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Безпека Профи
    • Awards
[quote ]
Вы должны выполнить ВСЕ условия ДСТУ-Н CEN/TS 54-14, чтоб не защищать запотолочное пространство.
[/quote]

e)   можливе швидке поширення вогню або диму вздовж цих порожнин за межі приміщення, де виникла пожежа до моменту виявлення пожежі пожежними сповіщувачами, розміщеними зовні порожнин; або
f)   вогонь у порожнині може пошкодити кабелі аварійних систем до моменту виявлення пожежі.


Как выполнить эти пункты ???

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 59
  • Повідомлень: 295
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
vladzt, а далі після підпункту f)
...Порожнини, які не потребують контролювання пожежними сповіщувачами:
g) висотою менше ніж 1м;
і т.д.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 328
  • -Receive: 878
  • Повідомлень: 6 579
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как выполнить эти пункты
Вы не те пункты смотрите. До второй половины дочитали?

Порожнини, які не мають потреби в контролюванні пожежними сповіщувачами:
g)   висотою менш ніж 1 м; і
h)   довжиною менш ніж 10 м; і
i)   шириною менш ніж 10 м; і
j)   повністю відокремлені від інших площ негорючим матеріалом; і
k)   якщо питома пожежна навантага горючих матеріалів не перевищує 25 МДж на 1м2 у будь-якому місці порожнини (див. додаток D); і
l)   не містять кабелів аварійних систем (за винятком, коли ці кабелі мають межу вогнестійкості не менш ніж 30 хв).

Ответитили "да" на все пункты - не надо защищать. Ответили "нет" хотя бы на один - надо.

Stefik

  • Гість
подскажите, а что именно понимается по этими самыми "аварийными системами"? может есть какой-то перечень? найти чего-то похожего в нормативах пока не удалось.
к примеру, тушение, дымоудаление или оповещение (в моем понимании) есть аварийные системы.
СПС, как система обнаружения, к таковым тоже относится?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 328
  • -Receive: 878
  • Повідомлень: 6 579
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
СПС, как система обнаружения, к таковым тоже относится?
Естественно

Offline Kosian

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 27
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 59
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
k)   якщо питома пожежна навантага горючих матеріалів не перевищує 25 МДж на 1м2 у будь-якому місці порожнини (див. додаток D); і
l)   не містять кабелів аварійних систем (за винятком, коли ці кабелі мають межу вогнестійкості не менш ніж 30 хв).
я эти пункты в задании на проектирование прописываю. заказчик подписал, я спокоен. остальные пункты проще определить. я так думаю )
А всех Андреев с праздником!

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
В продолжении темы.
Подвесной потолок грильято
В нормах по воде и дымоудалению этот момень прописан. Как быть с пожарной сигнализацией? В принципе это есть подвесной потолок.
Я все таки думаю что не нужно ставить на потолке этом датчики,  если выполнять СПС дымовыми датчиками.
А если признак пожара - повышение температуры? Как быть с тепловиками?
Кто сталкивался с подобным вопросом,  какие мысли по этому поводу есть?
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline Tanya Lu

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 49
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 87
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009, А.6.5 Розташовування та розміщення автоматичних і ручних пожежних сповіщувачів, А.6.5.1 Загальні положення, g) контроль над підвісною стелею

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Tanya Lu, я именно это и имел в ввиду. Просто есть разные типы подвесных потолков (например армстронг и грильято)
Как вариант на НСК Олимпийский тоже потолок грильято, там датчики вроде на нем не стоят, точно не помню
PS. Наверное стоит сходить на футбол  :D
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 328
  • -Receive: 878
  • Повідомлень: 6 579
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не стоит. Холодно :)
Просто посчитайте свои ячейки. Если вписываются в требования, то не надо на решетке ничего ставить. Если не вписываются, то надо.

 