Ток срабатывания МТЗ по Шабаду для РП243 при питании от РП39:
Iраб.макс(Кн*Ксзп/Кв) = 175 (1,1*1,2/0,96)=241 А,
Iраб макс - доп ток самого "слабого" кабеля линии.
Расч. мин ток кз в точке 2 (шины РП243) - 3000 А
При этом ток срабатывания проверяемой MTЗ - 1002 А.
Т.е., защита отстроена от токов нагрузки и сработает по КЗ. Все ли правильно?