Здравствуйте, форумчане!

Необходимо оборудовать системой оповещения СО-2 несколько помещений, относящихся к взрывоопасным зонам класса 20 и 21.
Прошерстил украинских производителей - на 20 класс вообще оповещателей не найдешь, на 21 класс с горем пополам кое-что имеется.

Первое Но!
Конструктив оповещателей производства Тирас, СенКо, Бучанского завода и т.п. не предусматривает ввод кабелей в изделие согласно ПУЭ.

Второе Но!
По ПУЭ прокладка кабелей при таких условиях  (класс 20, 21) допускается:
1) небронированный кабель  - в стальных трубах, герметичных металлорукавах - все классы;

2) бронированный кабель:
    а) открытый: на кабельных конструкциях, лотках, тросах, по строительным конструкциям и т.п. (20 с оговорками и 21),
    б)  В коробах: перфорированных (20 с оговорками) , неперфорированных (цельных) (21)

Вот и выходит, что нам нужен:
1) кабель огнестойкий с прокладкой в трубах - а есть ли кабель с сертификатом с прокладкой в трубах??,
либо
2) кабель огнестойкий бронированный с прокладкой открыто или в коробах -  а есть ли в природе кабель огнестойкий и одновременно бронированный?

По оповещателям более-менее приемлемые варианты:
- светозвуковой  Филин-1 (или 2) 1ЕхsdIIВТ6 Х ,  IP67 (этой конторы есть еще табло светозвуковые Филин–Т,  табло световые ТСВ–1)
- звуковой ЕхОППЗ-2В , 1ЕхdIIСТ6,  IP66
- взрывозащищенные светодиодные табло серии ВЭЛ-Т, 1ExdIICT6 или РВ ExdI , IP65

но это все Россия, сертификатов Украины я не нашел.

Вот и выходит, и оборудования нужного нет, и кабель  к оборудованию как вести - большой вопрос.

Может есть у кого опыт решения этой задачки? Поделитесь, пожалуйста.



« Останнє редагування: 19 Листопад 2012, 11:51:28 від Перке »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 524
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот и выходит, что нам нужен:
1) кабель огнестойкий с прокладкой в трубах - а есть ли кабель с сертификатом с прокладкой в трубах??,
либо
2) кабель огнестойкий бронированный с прокладкой открыто или в коробах -  а есть ли в природе кабель огнестойкий и одновременно бронированный?

Это в Обериг Ф (Драка) http://oberig-f.uaprom.net/, в природе у них, кажется, есть все, на складе - не знаю. И письмо к сертификату было про трубы. Или прямо здесь обратитесь к Firetuf.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дублирую ответ Перке (может кто-то поправит, если че не так.  :-[)

По пунктам:
1. Весь цивилизованный мир, и мы тоже туда стремимся, начинает с того, что кабель должен быть изначально огнестойким сам по себе, а потом уже испытываются кабеленесущие конструкции, коробки, муфты и т.п. на основе огнестойкого кабеля. Что говорит ДБН-56?
4.17 Кабелі, що повинні функціонувати більше однієї хвилини в умовах пожежі, повинні зберігати працездатність під впливом вогню протягом нормованого проміжку часу, або бути захищені від дії вогню будівельними конструкціями, вогнестійкими матеріалами, тощо, з нормованими показниками вогнестійкості.
Единственное, чего у нас еще нет, так это четкого определения "огнестойкая кабельная линия, это...." в ДБН-56 (в дополнениях к ДБН-56 такое определение уже есть и в первом чтении было принято, как будет дальше - посмотрим).
2. Я, как импортер продукции Draka (Prysmian Group) при проведении сертификации кабельной продукции испытывал кабель в трех возможных вариантах прокладки: непосредственно в металлических трубах, на металлических лотках и на металлических подвесах. Больше способов прокладки в принципе и не существует (в воде, в земле нас уже не интересует). Это отмечено в наших сертификатах и в экспертизе ГосПожНадзора.
3. Кабель огнестойкий конечно же может быть и бронированным. В Европе, в отличии от нас, для силовых кабелей бронью является не лента-жестянка, а стале-армированные уплотненные проволоки, расположенные между токоведущими жилами и оболочкой кабеля, которые дополнительно еще и выполняют функции жилы PE-PEN.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Firetuf, Большое спасибо за ответ!

С кабелями и прокладкой есть как побарахтаться.
Теперь  - об оповещателях взрывозащищенных применительно к зонам класса 21 (для класса 20 найти девайс потерял надежду).
Первое Но!
Конструктив оповещателей производства Тирас, СенКо, Бучанского завода и т.п. не предусматривает ввод кабелей в изделие согласно ПУЭ.
Если мы прокладываем кабель в трубе, нам нужен трубный ввод в оповещатель, не так ли?

Та же петрушка с вводом бронекабеля в оповещатель.
Нужен хотя бы адекватный кабельный ввод типа PG.

Вариант подключения оповещателя к кабелю вне оповещателя представлятся мне еще более проблематичным.
В таком случае соед. коробка должна быть и с маркировкой по взрывозащите, и с пределом огнестойкости, и с необходимым IP.
« Останнє редагування: 20 Листопад 2012, 19:35:06 від Перке »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
есть еще интересное - 500 вольт изоляции
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 524
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Теперь  - об оповещателях взрывозащищенных применительно к зонам класса 21 (для класса 20 найти девайс потерял надежду).
Еще можно выполнить искробезопасную цепь, но оповещателю нужно обеспечить "соответствующее" IP (согласно НПАОП 40.1-1.32-01, Таблица 4.8 и п.4.6.9).
Но, боюсь, у вышеперечисленных оповещателей  с IP не очень-то...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 524
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Посмотрте "Плай" http://www.senko.com.ua/katalog-produkcii/opoveshshateli-vzryvozashshishshennye-svetovye-plai-1.1-ex-i-svetozvukovye-plai-1.2-ex.html.
У него IP53, пылезащищенный.
Тортила http://www.senko.com.ua/katalog-produkcii/vzryvozashshishshennyi-svetozvukovoi-opoveshshatele-tortila-ex.html. Тоже 5 по пыли.

Еще вот такая сиренка есть http://tdbumaga.com.ua/?p=pvss. Может, отдельно и светильник найти где-то можно. Поищите среди шахтного оборудования
« Останнє редагування: 21 Листопад 2012, 09:30:11 від rga »

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Еще можно выполнить искробезопасную цепь, но оповещателю нужно обеспечить "соответствующее" IP (согласно НПАОП 40.1-1.32-01, Таблица 4.8 и п.4.6.9).
Но, боюсь, у вышеперечисленных оповещателей  с IP не очень-то...
Искробезопасная цепь практически не влияет на способы прокладки кабелей.
Quote (selected)
НПАОП 40.1-1.32-01.
4.8.11. Прокладку изолированных проводов во взрывоопасных зонах необходимо выполнять в стальных водогазопроводных обыкновенных трубах по ГОСТ 3262. Во взрывоопасных зонах классов 2 и 22 прокладка кабелей может выполняться в стальных водогазопроводных легких трубах. Эти трубы можно использовать для защиты кабелей в отдельных местах от механических повреждений.
4.8.12. Кабели во взрывоопасных зонах рекомендуется прокладывать открыто потоками согласно требованиям главы 2.1 ПУЭ. Прокладку небронированных кабелей в трубах рекомендуется производить при невозможности других способов прокладки.
4.8.13. Кабели и провода искробезопасных цепей могут прокладываться любыми способами, указанными в 4.8.11, 4.8.12. Другие способы следует использовать в соответствии с действующими нормативными документами.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Перке, Вы в какой т. с. стране обитаете?
Искробезопасная цепь практически не влияет на способы прокладки кабелей.
какое отношение IP оборудования имеет к способу прокладки кабелей?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 524
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Искробезопасная цепь практически не влияет на способы прокладки кабелей.
Любопытное утверждение при наличии последующей цитаты.
4.8.13. Кабели и провода искробезопасных цепей могут прокладываться любыми способами, указанными в 4.8.11, 4.8.12.
Т.е. в трубах или бронированными.  :)
Перебор явный. Когда НПАОП приняли, специалисты об этом говорили. Но что есть, то есть. Дальше решение за проектировщиком. Обычно для искробезопасных цепей трубы игнорируют.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 524
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
какое отношение IP оборудования имеет к способу прокладки кабелей?
Читаем буквари.  :)
Ссылку я дала.

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И что, Вы предлагаете "забить" на п. 4.8.13  НПАОП 40.1-1.32-01,
и в проекте отписать  "Обычно для искробезопасных цепей трубы игнорируют."?

Искробезопасная цепь практически не влияет на способы прокладки кабелей.
Имелось в виду, что даже при наличии искробезопасной цепи - все равно труба или броня.

« Останнє редагування: 21 Листопад 2012, 11:31:16 від Перке »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 524
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И что, Вы предлагаете "забить" на п. 4.8.13  НПАОП 40.1-1.32-01,
и в проекте отписать  "Обычно для искробезопасных цепей трубы игнорируют."?
Я ничего не предлагаю. Я пишу: "дальше решение за проектировщиком". Кто отвечать будет, то и решение принимает.

Вообще-то, пункты 4.8.11-13 достаточно маразматические.
4.8.11. Прокладку изолированных проводов во взрывоопасных зонах необходимо выполнять в стальных водогазопроводных обыкновенных трубах.
4.8.12. Кабели во взрывоопасных зонах рекомендуется прокладывать открыто
Таблица 4.12 Открытый: на кабельных конструкциях, лотках, тросах, по строительным конструкциям и т.п.
Отсюда вопрос: так все в трубах или таки можно "открыто" (без защиты) по строительным конструкциям?
« Останнє редагування: 21 Листопад 2012, 11:50:19 від rga »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Перке, по периметру взрывоопасного помещения, с внешней стороны - "магистраль": БИЗ - дырка в стене - оповещатель. Кусок кабеля в стене, то бишь скрыто.
Проходки под кабель - "огневзрывостойкие".

Под "сигнализацию" же - бронь, к примеру: http://www.drakaservice.nl/draka/Countries/Draka_Netherland/producten/artikel.asp?MofBoomBool=&artnr=130459%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20

Как такой вариант, rga:)
« Останнє редагування: 21 Листопад 2012, 12:26:16 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Отсюда вопрос: так все в трубах или таки можно "открыто" (без защиты) по строительным конструкциям?
Открыто может быть в трубах - труба, допустим, по стене.
Скрыто в трубах - труба замоноличена.

 