Автор Тема: Расчёт линий на потерю напряжения.  (Прочитано 3111 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Пикачу

  • Гість
Расчёт линий на потерю напряжения.

Рассчитать потери напряжения в 3х фазной воздушной линии напряжением 380 В с алюминиевыми проводами.Реактивное сопротивление линий равно 0,33 ОМ/км.
1линия:длина линии L.м=95....  Сечение линии S мм2=120......  Ток в ответлении I,A=75 .....  cosф=0,8
2линия:длина линии L.м=85....  Сечение линии S мм2=70.....  Ток в ответлении I,A=95.....  cosф=0,6
32линия:длина линии L.м=65...  Сечение линии S мм2=70.....  Ток в ответлении I,A=60....  cosф=0,7

Offline Константин О.

  • **
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 47
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я бы так считал:
P=I/((3)1/2*Uc*cos(fi))
Q=I/((3)1/2*Uc*sin(fi))
Rпр=Σ(R0*Lучастка)
Xпр=ΣX(0*Lучастка)
Падение напряжения для первого участка: ΔU=((Р1отв2отв3отв)*Rпр1+(Q1отв+Q2отв+Q3отв)*Xпр1)/(10*Uc2); в %.
Падение напряжения для второго участка: ΔU=((Р2отв3отв)*Rпр2+(Q2отв+Q3отв)*Xпр2)/(10*Uc2); в %.
Падение напряжения для третьего участка: ΔU=((Р3отв)*Rпр3+(Q3отв)*Xпр3)/(10*Uc2); в %.
Но, скорее всего, есть более рациональные решения.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю