Автор Тема: Нужна помощь в расчёте несущих систем (нужны типичные кабеля и провода используемые в пожаробезопасн  (Прочитано 3455 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline vanuk

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 29
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • тепловизор
    • Awards
Провожу расчёт кабельных трасс с сохранением функциональности Р30-Р90, для подбора необходимых элементов нужно знать какие кабеля или провода (сечение и название) используют в системах пожаротушения, сигнализации и извещения. Подскажите, пожалуйста, кто специалист в этой сфере самые типичные кабеля.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Немного не понял  =-0 Вы проводите расчет кабельных трасс, но не знаете какие кабели там будут проложены? Да...
А на вопрос
какие кабеля или провода (сечение и название) используют в системах пожаротушения, сигнализации и извещения.
отвечаю:
1. КабелИ применяются только огнестойкие.
2. Сечение от 0,8 мм до 300 мм.кв.
А также почитайте и изучите ПУЭ, ДБН, ДСТУ...
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, пожалуйста, кто специалист в этой сфере самые типичные кабеля.
Нет типичных. Каждый применяет то, что считает нужным. Более того, жильность применяемого кабеля существенно зависит от типа оборудования, расстояния (защищаемое помещение) - (пожпост).
Так что опишите свою задачу подробней и по существу. Может, и поможем.

1. КабелИ применяются только огнестойкие.
Не. Шлейфы могут быть обычным кабелем, информационные кабели (типа, индикация).

Offline vanuk

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 29
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • тепловизор
    • Awards
Сечение от 0,8 до 300 мм, это именно то, что меня интересует, о том, что кабелИ огнестойкие - даже вопроса не было!!!  ;)
Вопрос в том какие сечения самые распространённые? (3-4 сечения) Расчёт идет не какой-то конкретной трассы, а системы типичных решений и удешевление проектов.
И спасибо за совет по руководящим документам, но, к сожалению, там нет конкретного ответа на мой вопрос.
Если не тяжело, пожалуйста, подскажите самые распространенные сечения для систем сигнализации и пожаротушения (если можно, то и названия!!!)   

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос в том какие сечения самые распространённые? (3-4 сечения) Расчёт идет не какой-то конкретной трассы, а системы типичных решений и удешевление проектов.
У нас типовые - 0,8;  1,0; 1,5; 2.5.

Offline vanuk

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 29
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • тепловизор
    • Awards
Большое, ВАМ, человеческое спасибо!!! @>--
И если можно, названия и количество жил... :-[

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не. Шлейфы могут быть обычным кабелем, информационные кабели (типа, индикация).
- не "не", а да!  :D, так как речь шла только о трассах Р30-Р90. @>--

vanuk, если это поможет...
1. Оповещение - 1х2х0,8; 1х2х1,5; 2х2х1,5; 1х2х2,5; 2х1,5; 2х2,5.
2. АПС - 1х2х0,8; 2х2х0,8; 1х2х1,5
3. АСПТ - 1х2х0,8; 2х1,5; 3х1,5; 4х1,5.
Помогло?
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline vanuk

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 29
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • тепловизор
    • Awards

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
- не "не", а да! 
:)
И если можно, названия и количество жил...
Из последнего.
Огнесойкие
SF/UTP Cat "5" mbzh FB90 4x2x22 AWG
JE-H(St)H FE180 / E30 1х2х0,8
Signaalkabel  mbzh FB30 1x2x0,8
FLAME-X950(N)HXH FE 180/E30 3х1,5
FLAME-X950(N)HXH FE 180/E30 2х1,5
FLAME-X950(N)HXH FE 180/E90  2х1,5
FLAME-X950(N)HXH FE 180/E90  3х1,5

Обычные
Signaalkabel mbzh 1x2x1
Signaalkabel  mbzh 2x2x0,8 Q
Signaalkabel  mbzh 6x2x0,8



Offline vanuk

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 29
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • тепловизор
    • Awards

 