Автор Тема: Схема электромагнитной блокировки  (Прочитано 5508 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline gera_kirill

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • ГП "Днепрогипрошахт"
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго всем времени суток.

Выполняю проект по реконструкции РП-10 кВ. В частности 4й секции шин. В ТЗ есть пункт:
-разработать схему электромагнитной блокировки всех коммутационных аппаратов, включая разъединители.

Как организовать данное требование?
Буду благодарен за любую помощь
когда Бог закрывает перед тобой дверь - он открывает бутылку шампанского

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Надо рыть старые альбомы по ячейкам, например по КСО-272. Речь, я так понимаю, идет о том, чтобы организовать блокировки между разъединителями на вводах и секционном, потому что между ножами разъединителей и заземляющими ножами в ячейках блокировки механические.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline cherkas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте, первое что Вам необходимо, это определить какие коммутационные аппараты при каких условиях можно переключать.

Например:

1. Разъединителем нельзя оперировать если выключатель включен. В этом случае через БК выключателя заводится разрешающий сигнал на электромагнитную блокировку разъединителя. Выглядит это как +ШУ>БК>ЭМБ>-ШУ. Электромагнитная блокировка может быть как старого образца

http://www.elec.ru/market/ZB-1-Zamok-elektromagnitnoj-blokirovki-14938554860.html

так и нового (ссылку не дам) видел разные от запирания окошек привода куда вставляется ключ до линейного актуатора, тут уж у кого фантазия какая.



2. Нельзя оперировать (в частности включать выключатель) если разъединитель отключен или включены ЗН или и то и другое, или нельзя даже тележку вкатить. Здесь наоборот разрешение на включение выключателя дает концевой выключатель положения разъединителя или ЗН или у кого какая фантазия.

В общем условия блокировки лучше обговорить с заказчиком. А схемы там совсем не сложные.
« Останнє редагування: 02 Листопад 2012, 02:01:47 від cherkas »

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
  Еще к вышенаписанному cherkas, нужно понять, питание электромагнитов какое и откуда его брать. В недавнем проекте кроме блокировок СР и разъединителями на вводах, потребовалась блокировка на главных ножах ТН.

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 + поищи на форуме, как то данная тема поднималась, и помню даже схема присутствовала.

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
у меня есть вот такая

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: