Автор Тема: Нужна помощь с инверторами  (Прочитано 5012 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Shurup

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нужна помощь с инверторами
« : 10 Жовтень 2012, 12:18:13 »
Приветствую. Подбираю оборудование для СЭС, поэтому хотелось бы получить помощь от знающих людей в этом вопросе. В настоящее время разбираюсь с инверторами.
Инверторы будут трехфазные, мощностью не менее 10кВт. С инвертора энергия будет отдаваться с сеть. Не могу найти пока что каким образом происходит синхронизация выходного напряжения инвертора с сетью. А ведь без нее нельзя. Просмотрел документации на разные инвертора, но ответа не нашел. Подскажите, как там устроена система эта?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна помощь с инверторами
« Reply #1 : 10 Жовтень 2012, 12:25:10 »
Подбираю оборудование для СЭС
Shurup, опишите, что Вы хотите получить? Если Вы собираетесь продовать государству электроэнергию по "зеленому тарифу" то у Вас ничего не получится, забудте...
Не могу найти пока что каким образом происходит синхронизация выходного напряжения инвертора с сетью.
там нужно будет синхронизировать не только напряжение но и другие параметры (частота, чередование фаз и т.д.) Если Вы дома решили пользоваться электроэнергией от ИВЭ, то Вам прийдется предусмотреть решения, которые бы предотвращали бы перетекание генерированой энергии в сеть

Offline Shurup

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна помощь с инверторами
« Reply #2 : 10 Жовтень 2012, 12:51:49 »
что Вы хотите получить?
СЭС суммарной мощностью 20-30 кВт для собственных нужд (питание кондиционеров и других мощных потребителей в доме).

забудте...
Почему забыть?

и другие параметры
это понятное дело. Вопрос в том, как происходит синхронизирование всех выходных параметров инвертора? как его подключить к уже существующей сети?

решения, которые бы предотвращали бы перетекание генерированой энергии в сеть
Подскажите, пожалуйста, такое решение. Думаю пригодится..

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна помощь с инверторами
« Reply #3 : 10 Жовтень 2012, 13:02:03 »
Shurup, если Вы не ставите себе целью продажу электроэнергии, а хотите только ее использовать для собственных нужд, то Вам необходимо установить АВР. который бы переключал бы питание от разных источников.
Для этих целей схему АВР лучше реализовывать на перекидных рубильниках с моторприводом. что-то типа этого: http://www.svaltera.ua/catalog/885/2867.php
« Останнє редагування: 10 Жовтень 2012, 13:05:13 від Сугор »

Offline Shurup

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна помощь с инверторами
« Reply #4 : 10 Жовтень 2012, 13:08:17 »
а не получится сделать одновременно запитывать от сети и от резерва?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна помощь с инверторами
« Reply #5 : 10 Жовтень 2012, 13:36:44 »
а не получится сделать одновременно запитывать от сети и от резерва?
нет

Offline Руслан и Людмила

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 47
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 91
  • Country: ua
  • инженер-електрик
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна помощь с инверторами
« Reply #6 : 11 Жовтень 2012, 12:24:18 »
А может и получится, но надо быть лецензированным продавцом электроэнергии и иметь эти кондиционеры как потребители собственных нажд на СЕС.
А иначе только как говорит уважаемый Автор: Сугор.
Так как у вас источник энергии хоть СЕС, АКБ или ДЕС это дополнительный источник в альтернативу основному при аварии.
Я уважаю аргументы и честность.

Offline Shurup

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна помощь с инверторами
« Reply #7 : 11 Жовтень 2012, 13:38:59 »
Получается, вот так просто, как на схеме соединить, то счетчик все равно будет считать? Т.е. мощность потребителя равна мощности инвертора.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна помощь с инверторами
« Reply #8 : 11 Жовтень 2012, 13:52:19 »
то счетчик все равно будет считать?
Shurup, при таком подключении Вы устроите аварию, в лучшем случае выбъет автомат

Offline Shurup

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна помощь с инверторами
« Reply #9 : 11 Жовтень 2012, 15:26:16 »
Сугор, почему? инвертор подстроится под параметры сети, если Вы о синхронности и т.п.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна помощь с инверторами
« Reply #10 : 12 Жовтень 2012, 10:15:27 »
инвертор подстроится под параметры сети
Shurup, я в этом сомниваюсь? каким образом? а что говорит паспорт?
почему?
мощность системы больше мощности инвертора и при таком подключении инвертор для системы будет нагрузкой. скорей всего инвертор сгорит

Offline Shurup

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна помощь с инверторами
« Reply #11 : 12 Жовтень 2012, 11:15:35 »
Сугор, ну вот в инверторах есть схема синхронизации и т.п. внутри. Т.е. перед включением происходит замер параметров и подстройка преобразователя под них.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна помощь с инверторами
« Reply #12 : 12 Жовтень 2012, 11:18:38 »
в инверторах есть схема синхронизации
Shurup, если есть возможность - поделитесь схемой и паспортом на инвертор, объяснять на пальцах несколько затруднительно. Лично я таких схем не встречал

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна помощь с инверторами
« Reply #13 : 14 Жовтень 2012, 00:03:35 »
Інвертори розділяються на on-line і off-line вони по різному функціюють.
Першого типу включаються в мережу і автоматично синхронізуються з нею і є веденими мережею. При відхиленні параметрів мережі від нормального режиму роботи (пропадання фази, зникнення напруги в мережі, вихід частоти за задані рамки)автоматично припиняють генерувати потужність в мережу. Даний тип іверторів призначені для генерації безпосередньо в мережу.
Другого типу призначені для автономного живлення. Схема роботи така - сонячна батарея - блок зарядки акумулятора - акумулятор - інвертор (інвертор автономний - не призначений для синхронізації з мережею сам автоматично підтримує частоту і якісні показники мережі). Акумуляторні батареї забезпечують живлення інвертора в ночі та при недостатній освітленості (пасмурний день).

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна помощь с инверторами
« Reply #14 : 14 Жовтень 2012, 00:11:06 »
Для того щоб генерувати електроенергію в мережу Вам необхідно отримати технічні умови на підключення до мережі і встановити облік в дві сторони з АСКОЕ. А для  генерації по "зеленому" тарифу ще і ліцензію в кабінеті міністрів взяти.
Offtop: Я останній час схиляюсь до думки, що тариф зелений  це не тому що береже природу, а тому що вказує прибуток якого кольору валюті отримують власники таких електростанцій.

 