Автор Тема: Як зробити розрахунок рівнів звукового тиску оповіщувачів  (Прочитано 2079 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline игорь3003

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards
Як зробити розрахунок рівнів звукового тиску оповіщувачів? Підскажіть

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-56
8.4.3   При проведенні акустичних розрахунків приміщень слід користуватись відповідними мето¬дичними вказівками виробника мовленнєвої CO або комп'ютерним моделюванням, що є більш точним та економічно доцільним.
 :)

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
« Останнє редагування: 09 Жовтень 2012, 15:04:40 від rga »

Offline censureee

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 3
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тоже немного запутался с расчетами!
rga Как быть с п.8.3.9
При розрахунку рівнів звукового тиску оповіщувачів та гучномовців необхідно враховувати, що різке збільшення рівня звукового тиску більше ніж на 30 дБ порівняно з рівнем постійного шуму навколишнього середовища може привести до раптового та небе-зпечного переляку людей.
Если нужно установить сирену в склад. Склад размером 4м х 4м h2,5м (по п.8.3.10Типові значення рівнів звукового тиску постійного шуму навколишнього середовища для різних приміщень - склади - 35 дБА)
Я понимаю, что уровень звукового давления , на расстоянии до-1м от сирены, должен быть не более 65 дБА ??
При этом, сирена должна быть на 65дБ ?


Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline censureee

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 3
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Практически на всех сиренах видел только надпись "мощность не менее 80 дБ", как быть, и что устанавливать?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1) Начнем с того, что Вы понятия не имеете о реальном уровне шума на Вашем конкретном складе.
2) 35дБ - это, извините, нечто абстактно-приближенное. Можете вписать любое большее значение (под свою ответственность). Или запросить заказчика. У архитекторов шум должен просчитываться.
3) Ставите сирену повыше, и считайте ослабление.

Offline игорь3003

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, время звукового оповещения должно быть более 30 сек. и не менее времени на эвакуацию людей из помещений? Так ли это?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не знаю, откуда Вы взяли это: "более 30 сек."? Но то, что "не менее времени на эвакуацию людей из помещений" - это верно.

НАПБ А01.003-2009 ПРАВИЛА  улаштування та експлуатації систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в будинках та спорудах
4.2.1. СО в режимі «Тривога» повинна функціонувати протягом часу, необхідного для евакуації людей з будинку, але не менше 15 хвилин.

Offline игорь3003

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо , что убедился. А "более 30 сек."- ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009  п. А.6.6.2

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А "более 30 сек."- ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009  п. А.6.6.2
Так это речь о длительности одного речевого сообщения (не менее 30 с - здесь и не более 1 мин - п.3.19 НАПБ А01.003). А повторяться оно должно не менее 15 мин или по времени эвакуации (если, конечно, не перевести систему в режим оповещения через микрофон).

Offline игорь3003

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards
Большое человеческое спасибо за детальное пояснение.

Offline BookWar

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Почитайте это, полезно:  http://www.systemsensor.ru/?publications&thems&public=43d47bb066a37

и это http://www.0-1.ru/discuss/?id=13370

Действительно, очень даже полезно.
Одно смущает - в статьях сплошь и рядом сваливают в одну кучу "дБ" и "дБА".
И складывают напрямую, и вычитают, и т.д.
Что, мягко говоря, неправильно.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На то голова дана, чтоб тупо не следовать глупостям.  :)
Статья - она ж статья, не норматив, а чье-то личное мнение.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: