В садоводстве глухозаземленная нейтраль. Через столб от нейтрали спускается в землю железяка. Чем регламентируется способ подключения генератора к дому, питающемуся от такой сети? Надо или не надо рвать "ноль"?

Генератор разведен к двум домам, 15-25 метров от каждого.
Все разговоры, даже с электриком садоводства, сводятся к тезису "лучше рвать". И никто не может сказать, что это надо делать обязательно. Честно говоря, без крайней необходимости сажать нейтраль на переключатель очень не хочется.

Генератор однофазный газовый GG7200. 3-фазных потребителей нет, при коммутации вывод гены идет сразу на три провода разводки.

Offline Руслан и Людмила

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 47
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 91
  • Country: ua
  • инженер-електрик
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если глухой ноль в доме строго не маркирован по розеткам и вы предполагаете кабель от генератора включить в розетку для снабжения сети дома електричеством то предположим фаза от генератора попадет на глухой ноль а сам генератор не заземлен и не имеет строгой нулевой (глухой клемы) то куда потечет ток?

Ответ: В землю.
Потребитель его неполучит.
Я уважаю аргументы и честность.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
"лучше рвать"
Только в частном доме я б ещё и заземление с молниезащитой сделал.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
SergAG, разрывать нужно. Если на вводе (вводном щитке) есть ПЗВ (диф.), то при неотключеном нуле до/от генератора при питании от сети будет срабатывать ПЗВ (диф.).

Offline skvorez

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
  • Country: 00
  • http://elektro-blog.ru/
    • Перегляд профілю
    • мир электричества
    • Awards
В садоводстве глухозаземленная нейтраль. Через столб от нейтрали спускается в землю железяка. Чем регламентируется способ подключения генератора к дому, питающемуся от такой сети? Надо или не надо рвать "ноль"?

Генератор разведен к двум домам, 15-25 метров от каждого.
Все разговоры, даже с электриком садоводства, сводятся к тезису "лучше рвать". И никто не может сказать, что это надо делать обязательно. Честно говоря, без крайней необходимости сажать нейтраль на переключатель очень не хочется.

Генератор однофазный газовый GG7200. 3-фазных потребителей нет, при коммутации вывод гены идет сразу на три провода разводки.



посмотрите тут http://elektro-blog.ru/generatori/36-dizelgen/90-podkluhenie-elektrogeneratora-k-domu  все очень доступно написано

 