З листа отриманого на запит про отримання ТУ
від ПАТ "Закарпаттяобленерго"
Необхідно надати:
1. Заяву
2. Опитувальний лист
3. ТЕО (електричні схеми (варіанти) видачі генерованої потужності) з відповідними розрахунками електричних режимів роботи електромережі
4. Ситуаційний план
5. Виконати спільно з проектною організаціею розрахунки:
- стійкості обладнання, яке приєднуеться, до максимального ударного струму несинхронного увімкнення в разі виникнення аварійного режиму в енергосистемі,
- можливості виконання захисту та автоматики, що відповідає нормативним вимогам, у районі, прилеглому у місті приеднання
І це для потудності 800 кВА яку планувалося підключати за схемою додаткової ячейки в РУ 0,4 кВ.
Може хто підкаже як виконати розрахунки стійкості обладнання (вимикач, ТС, Лічильник, інвертор и т.і.)?
Який може бути захист та автоматика на внутрішних заводських мережах 0,4 кВ?