Автор Тема: РТВ-ІV  (Прочитано 2990 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline alvo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
РТВ-ІV
« : 21 Вересень 2012, 13:24:43 »
Привет всем... помогите с расчетом РТВ а именно
есть такие данные
РТВ IV
400А
т.т. 200/5
время срабатывание 0,5 сек.
все что есть в РЗА звонил абоненту тоже такие данные больше ничего не знают...
вопрос как узнать уставку? :wall:
« Останнє редагування: 22 Вересень 2012, 00:25:32 від alvo »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РТВ-ІV
« Reply #1 : 21 Вересень 2012, 13:43:54 »
ток срабатывания 400А
т.т. 200/5
400/(200/5)
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Rex

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 17
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РТВ-ІV
« Reply #2 : 21 Вересень 2012, 15:24:17 »
Так  вам все дано для расчета. Строите график на плоскости (ось Х - ток ;ось У-время в сек.) берете типовую время-токовую хар-ку реле РТВ-4 (в нужном масштабе) точку перехода в независимую часть ставите на ток 400А со временем 0.5сек. а ток трогания в зависимой части покажет Вам какую отпайку нужно выставить на катушке реле (с учетом Ктт 200/5). Цель расчета уставки определить Номин.ток ответвления катушки (ток трогания) т.е. ток при котором реле начнет тянуть механизм, а при токе 400А реле будет отключатся с заданым временем 0.5 сек. при меньшем токе время будет больше заданной уставки.

Offline alvo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РТВ-ІV
« Reply #3 : 22 Вересень 2012, 00:19:13 »
Так  вам все дано для расчета. Строите график на плоскости (ось Х - ток ;ось У-время в сек.) берете типовую время-токовую хар-ку реле РТВ-4 (в нужном масштабе) точку перехода в независимую часть ставите на ток 400А со временем 0.5сек. а ток трогания в зависимой части покажет Вам какую отпайку нужно выставить на катушке реле (с учетом Ктт 200/5). Цель расчета уставки определить Номин.ток ответвления катушки (ток трогания) т.е. ток при котором реле начнет тянуть механизм, а при токе 400А реле будет отключатся с заданым временем 0.5 сек. при меньшем токе время будет больше заданной уставки.
да я так и думаю но в РЗА не прошло... проблема след. при расчете уставка должна быть 4А а такого в РТВ 4 просто нету... либо независимая характеристика должна перейти при 1000А ... ответ звонить абоненту... звонок и разговор с энергетиком больше данных не дал :( я конечно не специалист... только учусь..
и если так судить расчетный ток в линии 167 А.. тобишь Реле будет начинать срабатывать при 160 А... не вяжется  :(
« Останнє редагування: 22 Вересень 2012, 00:23:18 від alvo »

Offline Rex

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 17
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РТВ-ІV
« Reply #4 : 22 Вересень 2012, 21:01:46 »
Значит нужно рассмотреть варианты: замены ТТ на 100/5; или перевод защит на РТ-80. В нашей релейке кстати доматывали катушкуРТВ делая его мин. отпайку 4А а не 5А зазора между каркасом и кронштейном крепления как раз хватает- надежность проверена годами!!!

Offline alvo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РТВ-ІV
« Reply #5 : 22 Вересень 2012, 22:55:08 »
Значит нужно рассмотреть варианты: замены ТТ на 100/5; или перевод защит на РТ-80. В нашей релейке кстати доматывали катушкуРТВ делая его мин. отпайку 4А а не 5А зазора между каркасом и кронштейном крепления как раз хватает- надежность проверена годами!!!
дну т.т. менять на 100/5 явно не выход.. так как номинальный ток 167 А. а вот ртв по моей логике стоит на 10 А и при 1000 А переходит в независимую характеристику.. если заменить уставку на 8,5 А то все гуд... срабатывание при 340 и 0,5 сек при 850 при 1280А кз чувствительность ЧС 1,5 что очень и очень подходить... надо наверное так уставку и ставить?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РТВ-ІV
« Reply #6 : 25 Вересень 2012, 12:22:34 »
Вам дана неполная уставка. Нет тока насыщения.
Для РТВ-IV он составляет 2,5-3 тока срабатывания (но бывают и отклонения от этого диапазона - в зависимости от того, как катушку реле намотали)
Стало быть получается так:
Первичная уставка такая:
400 А
0,5 с при (1000 А - 1200 А).
А вторичная (10 А (Інас=25-30А))
Просто на РТВ нет незвисимых от времени уставок (которую Вам дали).
то Rex: Я не думаю, что 400 - это ток насыщения, скорее ток срабатывания.
А почему уставка должна быть 4А? Чувствительности не хватает? этож какой ток получается в конце линии (4*40*1.5=240 А). Настолько маленький? Можно на сам расчет взглянуть?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: