Вам дана неполная уставка. Нет тока насыщения.
Для РТВ-IV он составляет 2,5-3 тока срабатывания (но бывают и отклонения от этого диапазона - в зависимости от того, как катушку реле намотали)
Стало быть получается так:
Первичная уставка такая:
400 А
0,5 с при (1000 А - 1200 А).
А вторичная (10 А (Інас=25-30А))
Просто на РТВ нет незвисимых от времени уставок (которую Вам дали).
то Rex: Я не думаю, что 400 - это ток насыщения, скорее ток срабатывания.
А почему уставка должна быть 4А? Чувствительности не хватает? этож какой ток получается в конце линии (4*40*1.5=240 А). Настолько маленький? Можно на сам расчет взглянуть?