Автор Тема: Какая связь ( в формульном выражении) между уставкой макс. ток. защ. и I- 3-фазного КЗ на шина ПС  (Прочитано 2620 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline egeni1959

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 151
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста формулу зависимости между током максимальной токовой защиты и током
3-х фазного КЗ на шинах ПС, если она каким-то образом определяется.
Заранее благодарю.
Мой e-mail: egeni1959@mail.ru

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
нет такой формулы. МТЗ от тока КЗ на шинах ПС не зависит. Хотя, разве что проверять чувствительность защиты, то там эти цифры будут связаны.
egeni1959, Вам же вот тут:
http://eom.com.ua/index.php?topic=11600.msg82896#msg82896
посоветовали хорошую книгу, в ней все написано.
« Останнє редагування: 29 Серпень 2012, 02:03:43 від nocibur »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
нет такой формулы. МТЗ от тока КЗ на шинах ПС не зависит. Хотя, разве что проверять чувствительность защиты, то там эти цифры будут связаны.
egeni1959, Вам же вот тут:
http://eom.com.ua/index.php?topic=11600.msg82896#msg82896
посоветовали хорошую книгу, в ней все написано.

Это если речь пойдет о чувствительности отсечки, а в смлучае максималки - рчи идет о минимальном токе в конце защищаемого участка, а так, ты прав. Топикстартеру внимательно и вдумчиво курить читать Шабада.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline gera_kirill

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • ГП "Днепрогипрошахт"
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста формулу зависимости между током максимальной токовой защиты и током
3-х фазного КЗ на шинах ПС, если она каким-то образом определяется.
Заранее благодарю.
Мой e-mail: egeni1959@mail.ru

МТЗ отсраивают не от токов короткого (по условию несрабатывания защиты при сверхтоках послеааврийной перегрузки или по условию согласования защиты последующего и предыдущего элементов).
Так что зависимости нет.
когда Бог закрывает перед тобой дверь - он открывает бутылку шампанского

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: