Автор Тема: Аккумуляторные блоки  (Прочитано 3298 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Kea

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 19
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Аккумуляторные блоки
« : 28 Серпень 2012, 14:46:32 »
Доброго времени суток.

А подскажите, может кто встречал блоки аварийного питания для 2pin лампы?
Были установлены светильники  DLG 226 с цоколем G24-d3 (не G24q) и лампой  Philips 26w/840/2pin, а теперь требуется подобрать к ним блок аварийного питания. Стандартный ES1 к ним не подходит..
Заранее спасибо за любую помощь.
я еще только учусь =)
=^_^=

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аккумуляторные блоки
« Reply #1 : 27 Листопад 2012, 22:38:58 »
возьми тут: http://awex.eu/ru/pobierz/automatycznie-zapisany-szkic/ есть практически для всех типов светильников, с различными ПРА и лампами. Лично я ставил и на четырехпиновые Филипсовские давнлайты.
« Останнє редагування: 27 Листопад 2012, 22:42:09 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Artem BS

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 12
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • ТОВ «ШРЕДЕР»
    • Awards
Re: Аккумуляторные блоки
« Reply #2 : 15 Січень 2013, 17:07:01 »
Всё очень чётко описано в МЭКовском ГОСТе пункт 2.6.1
http://www.docload.ru/Basesdoc/11/11299/index.htm#i108784
При аварийном освещении не должны применяться люминесцентные лампы со встроенным стартером- коими описанные Вами и являются... :thumbsup:
Сяйте разом з нами!!!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аккумуляторные блоки
« Reply #3 : 15 Січень 2013, 19:37:27 »
Всё очень чётко описано в МЭКовском ГОСТе пункт 2.6.1
http://www.docload.ru/Basesdoc/11/11299/index.htm#i108784
При аварийном освещении не должны применяться люминесцентные лампы со встроенным стартером- коими описанные Вами и являются... :thumbsup:

В ГОСТе написано так:
22.6.1 Люминесцентные лампы, используемые в светильниках аварийного освещения, должны зажигаться в этом режиме без помощи стартеров тлеющего разряда, указанных в МЭК 60155*. При аварийном освещении не должны применяться люминесцентные лампы со встроенным стартером.
Вопрос: "Где вы видели в светильнике с четырехпиновой лампой такие стартеры?" Я ставил филипсовские светильники с четыех- и двухпиновыми лампами, пришедшие из-за "бугра", уже оборудованные аккумом. Я думаю на Филипсе сотрудники в курсе европейских требований.
« Останнє редагування: 15 Січень 2013, 19:39:32 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: