Добрый день!
Я совсем новичок в этой теме, поэтому прошу строго не судить за, возможно, глупые вопросы.
Первый раз берусь делать проект по молниезащите и заземлению (да и вообще проект)))
Интересует следующее:

1. Состав проекта.
Как я понимаю, должно быть примерно след.содержание:
Титульный, лист согласования, условные обозначения, ПЗ, ведомость раб.чертежей, ведомость ссылочных документов, чертежи ( кровля, фасады, узлы), спецификация.
Что ещё?

2. Шифр проекта - из чего он должен состоять? К какому разделу отнести молниезащиту? ЭМ, ЭО ? или отдельно как-то?

3. Условные обозначения - как обозначу так и будет или есть общепринятые условные обозначения для данных проектов?

4. Необходимо ли прорисовывать все узлы соединения? или достаточно  нанести на план кровли сетку (в моем случае), на фасадах показать опуски. Ну и конечно же показать  заземления.

5. Согласование проекта - где, кому, как?

Спасибо

Offline Raf

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
давай электронку...
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline autumn_leave

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 17
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
давай электронку...
В личку скинула.
Спасибо

Offline autumn_leave

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 17
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Состав проекта.
ДСТУ Б В.2.5-38 2008. 9 раздел

Изучала, спасибо.
Поэтому вкратце и описала примерный состав проекта, как я его поняла.
Хотелось бы услышать практические советы,  на что стоит обратить внимание при выполнение проекта и какие листы необходимо включить в проект (помимо вышеупомянутых).


Offline Raf

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласование проекта стандартное - в Гостехногенбезопасности, ну а в плане наполнения - чем больше - тем лучше, но здесь главное не перегнуть палку, к примеру - строительными конструкциями, деталировкой фундаментов под опоры молниезащиты пускай занимаются технологи-строители...

Да и всякая мелочевка времени ест уйму...
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline autumn_leave

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 17
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласование проекта стандартное - в Гостехногенбезопасности...

Что для этого нужно? Только проект или необходимо писать заявление какое-то?
 Не могли бы Вы подробней описать процедуру? :-[
 И по времени сколько это занимает?
Спасибо

Offline Raf

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Процедура:

Подготавливаете
1. Проект;
2. Задание на проектирование;
3. Ваши разрешительные документы на молниезащиту;
4. Письмо на начальника Гостехногенбезопасности - "Прошу провести проверку проектной документации на предмет отсутствия нарушений правил пожарной безопасности"... ну, в этом стиле...

И с данным пакетом идете в саму инспекцию... Куда - это уже Вам виднее - к начальнику, исполнителям... Просто так Вас могут не принять, могут дать отрицательный ответ (большая вероятность)... Желательно, чтобы кто то из вхожих туда позвонил и предупредил - ребят, придет вменяемый человечик, помогите пожалуйста... Можно и самому пробовать налаживать контакты, но это длительный процесс...

По времени - могут дать ответ в течении двух дней, а могут и месяц (сотрудники на проверке по области, начальника нет, некогда и т.д.)
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline autumn_leave

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 17
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо большое за консультации!

Ещё хотелось бы уточнить на счет шифра проекта и условных обозначений...

Offline Raf

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 310
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Шифр - кто какой ставит... Всякое встречал. Обычно это считается частью электрики, поэтому в начале моей деятельности ставили ЭМ.МЗ, сейчас просто ЭМ...

Сейчас на вскидку так не найду, но читал документ, в котором четко прописывается шифры, где архитектура - АР, пож. сигнализация - ПС, пожаротушение ПТ, ну и в этом роде... Но там четко молниезащиты небыло, поэтому оставил ЭМ. А цифровое обозначение - принятое у Вас по предприятию. Обычно делают какую то привязку к номерам договоров, годам - чтобы проще было искать, ориентироваться в датах, сроках, заказчиках...

Условные обозначения - так там обозначать нечего... Контур заземления - на свое усмотрение, опуск стандартно - как провода идут вверх/вниз... Вроде так...
Чем тяжелее работа, тем проще на нее устроиться

Offline autumn_leave

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 17
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
С внешней системой молниезащиты пока всё более-менее понятно. Спасибо.

А что касается внутренней (я так понимаю, это защита от перенапряжений, установка разрядников)?

 Её необходимо делать лишь в том случае, когда это указано в задании на проектирование?

Или проектант сам должен определять необходимость ?

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
autumn_leave, пока что только в том случае, если это указано в задании.
Но не помешает предложить заказчику внутреннюю молниезащиту и рассказать о том как она может его спасти.

Offline autumn_leave

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 17
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
e_one, у Вас в профиле указан г.Киев, может подскажете на счет согласования проекта молниезащиты:

адрес и на чье имя писать заявление.

Спасибо

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Первый раз берусь делать проект по молниезащите и заземлению
Коректніше звучить просто "по молниезащите", бо заземлення блискавкоприймачів теж входить до блискавкозахисту і є елементом зовнішньої блискавкозахисної системи. До того ж, заземлення буває не тільки блискавкозахисне, а і функціональне, захисне.

1. Состав проекта.
Как я понимаю, должно быть примерно след.содержание:
Титульный, лист согласования, условные обозначения, ПЗ, ведомость раб.чертежей, ведомость ссылочных документов, чертежи ( кровля, фасады, узлы), спецификация.
Что ещё?
Залежить від кількості стадій проектування.

2. Шифр проекта - из чего он должен состоять? К какому разделу отнести молниезащиту? ЭМ, ЭО ? или отдельно как-то?
Нажаль, в додатку А ДСТУ Б А.2.4-4:2009 є буквенні познаки практично всіх розділів, крім блискавкозахисту. Особисто я позначаю БЗ (рус. МЗ). Позначати ЕМ (ЭМ) явно некоректно, тому що блискавкозахист не належить до силового обладнання (див. ДСТУ Б А.2.4-21:2008) і має з ним мало спільного. Крім того, буде дублювання марок розділів проекту, що неприпустимо.
Щодо шифру в цілому, то див. п. 5.1.3 і 5.2.3 ДСТУ Б А.2.4-4:2009.

3. Условные обозначения - как обозначу так и будет или есть общепринятые условные обозначения для данных проектов?
Див. ДСТУ Б А.2.4-19:2008. Якщо вже там чогось нема, то вводится своє. Хоча, здається там є все необхідне.

4. Необходимо ли прорисовывать все узлы соединения? или достаточно  нанести на план кровли сетку (в моем случае), на фасадах показать опуски. Ну и конечно же показать  заземления.
Тут треба дотримуватись "золотої середини". Хоча на практиці все залежить від відведеного часу.

5. Согласование проекта - где, кому, как?
Знов-таки, залежить від стадійності проектування, яка в свою чергу залежить від категорії складності об'єкта, який захищається.

А что касается внутренней (я так понимаю, это защита от перенапряжений, установка разрядников)?
Правильно розумієте.

Её необходимо делать лишь в том случае, когда это указано в задании на проектирование?
В п. 5.10 ДБН В.2.5-23:2010 написано "за домовленістю із замовником".

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
autumn_leave, увы, не доводилось заниматься согласованием проектов
у нас согласовывался только монтаж

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.