Автор Тема: Нид хелп! Автом.откл. приточки  (Прочитано 4753 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline opium-en

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 54
  • Country: ua
  • Вшоковы!
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем привет!
Помогите)
Нужно обеспечить автоматическое отключение приточной установки при пожаре, согласно снип 2.04.05-91*У
Как это сделать в проекте электрики?)
Насколько я понимаю нужно стваить какие-то датчики и реле?
Понятия не имею, если кто делал, а ктото точно делал - подскажите как, или же пример наведите...Буду весьма благодарен! ;)
Всегда стремитесь к Луне и даже если вы заблудитесь, вы всегда будете среди звезд!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нид хелп! Автом.откл. приточки
« Reply #1 : 21 Серпень 2012, 14:30:35 »
Как это сделать в проекте электрики?
В щиті, поряд з автоматичним вимикачем, який захищає цю приточку, ставиться незалежний розчеплювач або реле напруги. Котушка вищезгаданого пристрою живиться від контактів реле ППКП або проміжного реле.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нид хелп! Автом.откл. приточки
« Reply #2 : 21 Серпень 2012, 14:42:03 »
Котушка вищезгаданого пристрою живиться від контактів реле ППКП або проміжного реле.
При этом необходимо узнавать у проектировщиков АПС какой контакт они вам могут дать. Есть оборудование, которое может предоставить реле для коммутации 230В-5А, а есть оборудование, которое может дать только коммутацию 30В-1А (типовые случаи).
В последнем случае Вам придется договариваться, кто будет ставить и запитывать промежуточное реле. У нас, например, бывает по-разному.
Заодно и выдайте АПС задание, куда им нужно подвести свои сигналы. Желательно указать, в каком случае отключать вентиляцию в данном шкафу (при пожаре в здании / в пож.отсеке / в помещении). Это важно, поскольку бывает такая себе технологическая вентиляция, которую можно отключить только в особом случае, а Вам рубанут все при любом пожаре.
Где-то так.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нид хелп! Автом.откл. приточки
« Reply #3 : 21 Серпень 2012, 15:09:59 »
В щиті, поряд з автоматичним вимикачем, який захищає цю приточку, ставиться незалежний розчеплювач
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нид хелп! Автом.откл. приточки
« Reply #4 : 21 Серпень 2012, 15:27:20 »
Roman3R, какую роль выполняет QFв3?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нид хелп! Автом.откл. приточки
« Reply #5 : 21 Серпень 2012, 15:34:52 »
какую роль выполняет QFв3
Защита цепей управления независимым расцепителем iMX+QF
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нид хелп! Автом.откл. приточки
« Reply #6 : 21 Серпень 2012, 15:45:32 »
Понятно  :)
Значит, ежели "чего" с этой защитой, то вентиляция не отрубится по сигналу "пожар"?
« Останнє редагування: 21 Серпень 2012, 16:12:56 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нид хелп! Автом.откл. приточки
« Reply #7 : 21 Серпень 2012, 16:37:49 »
Значит, ежели "чего" с этой защитой, то вентиляция не отрубится по сигналу "пожар"?
Саме так. Тому останній абзац п. 3.1.19 ПУЕ прямо забороняє встановлювати там автомат.

Offline opium-en

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 54
  • Country: ua
  • Вшоковы!
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нид хелп! Автом.откл. приточки
« Reply #8 : 22 Серпень 2012, 11:42:46 »
А какое реле использовать?
у меня вот так запитана...см.приложение.
Всегда стремитесь к Луне и даже если вы заблудитесь, вы всегда будете среди звезд!

Offline opium-en

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 54
  • Country: ua
  • Вшоковы!
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нид хелп! Автом.откл. приточки
« Reply #9 : 22 Серпень 2012, 11:44:41 »
такой вот подойдет - Расцепитель MX+OF 26946 независимый 220-415В 6А («Schneider Electric»)
Всегда стремитесь к Луне и даже если вы заблудитесь, вы всегда будете среди звезд!

Offline opium-en

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 54
  • Country: ua
  • Вшоковы!
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нид хелп! Автом.откл. приточки
« Reply #10 : 22 Серпень 2012, 12:56:31 »
Roman3R, что у вас за виключатель сразу снизу под іМХ-QF? какова его функция?
Всегда стремитесь к Луне и даже если вы заблудитесь, вы всегда будете среди звезд!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нид хелп! Автом.откл. приточки
« Reply #11 : 22 Серпень 2012, 13:14:09 »
что у вас за виключатель сразу снизу под іМХ-QF
Це блок контакт (QF) . При ввімкненому автоматичному вимикачеві живлення вентиляції він замкнений ,  при розмиканні автоматичного вимикача  цей блок контакт розмикається для знеструмлення котушки розчіплювача iMX .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline opium-en

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 54
  • Country: ua
  • Вшоковы!
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нид хелп! Автом.откл. приточки
« Reply #12 : 22 Серпень 2012, 13:24:57 »
Roman3R, правильно ли такое исполнение:?
Всегда стремитесь к Луне и даже если вы заблудитесь, вы всегда будете среди звезд!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нид хелп! Автом.откл. приточки
« Reply #13 : 22 Серпень 2012, 13:40:38 »
правильно ли такое исполнение:?
Ні. Незалежний розчеплювач спрацьовує при подачі на його котушку напруги. У вас же все навпаки: при пожежі контакт реле розмикається. А повинен якраз замикатись.
Потім, лінія в яку включений контакт реле, не повинна захищатись автоматом, це вже написано раніше.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нид хелп! Автом.откл. приточки
« Reply #14 : 22 Серпень 2012, 13:56:22 »
повинен якраз замикатись
Так

лінія в яку включений контакт реле, не повинна захищатись автоматом
Це питання не є однозначним , в ПУЕ написано про заборону захисту кіл управління
вентиляторов , предотвращающих образование взрывоопасных смесей,
opium-en, пише про припливну систему . Припливні системи не можуть запобігати утворенню вибухонебезпечних сумішей . Таку функцію виконують витяжні системи в приміщеннях в яких можливе утворення вибухонебезпечних сумішей .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 