Добрый вечер!
Допустимый ток нагрузки провода СИП-4 сеч. 4х25 при температуре окружающей среды +25С, скорости ветра 0,6м/с и интенсивности солнечной радиации 1000Вт/м2 составляет - 95А; провод AsXS сеч. 4х25 - 112А.
Допустимый ток короткого замыкания ( при продолжительности КЗ не более 1 сек.) должен быть не более 1,6кА.
Удачи!