Добрый день, уважаемые!
Подскажите величину длительно-допустимого тока для провода СИП 4х25.
За ранее благодарю.
С уважением, Евгений.

Оффлайн Lana.W

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 6
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
 Добрый  вечер!
 Допустимый  ток  нагрузки провода СИП-4  сеч. 4х25  при температуре окружающей  среды +25С,  скорости  ветра 0,6м/с  и  интенсивности  солнечной  радиации 1000Вт/м2 составляет - 95А;  провод  AsXS сеч. 4х25  - 112А.
Допустимый  ток  короткого  замыкания  ( при  продолжительности  КЗ не более 1 сек.)  должен  быть  не  более  1,6кА.
Удачи!

Оффлайн SinSilence

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 29
  • -Receive: 24
  • Сообщений: 165
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards

Оффлайн sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 84
  • -Receive: 174
  • Сообщений: 1 484
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
источник?

ГКД 34.20.175-2002
табл. А3, табл. А4

Оффлайн SinSilence

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 29
  • -Receive: 24
  • Сообщений: 165
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
скорости  ветра 0,6м/с
В ДСТУ 4743:2007 п.10.7 "6 м/с", вероятно, ошибка из ГОСТ Р 52373-2005. И в ГОСТ 31946-2012 перекочевала. Или же все-таки 6 м/с?

 