Поясню почему задал именно эти вопросы: Эти вопросы (как минимум) Вам задаст Десятник, когда в к нему пойдете на согласование, и судя по вашим ответам выше, понимания по ним у Вас нет.
По вопросу №1. глядя на план я не увидел как будут трансы из коридора попадать наружу здания. По плану - коридоры слишком узкие.
По вопросу №2. Ответ - сантехники посчитают - не вариант. Нужна концепция: "приточка будет орагнизована - тут, а вытяжка - там". Это тоже должны продумать Вы и обсудить с сантехниками.
По вопросу №3. Какая-то лестница по обрыву - ну это даже не буду комментировать... Скажу одно: лучше пусть эти слова остануться только тут, на форуме. Вы должны задать этот вопрос заказчику. И, как показывает практика, гарантийным письмом он не отделается. Либо он должен делать ТП по схеме выносных трансформаторов (без РУ-10 кВ), и ставить учет в другом ТП (от которого он будет питаться) по 10 кВ. И такое решение (в "многоквартирном дворце" хе-хе) нами уже принималось.
Как-то так.
ЗЫ: Судя по наличию "обрыва" и понятия "дворец" позволю себе предположить расположение объекта: часом не в районе ул. Мичурина?
Если да, то мы там делали один "домик". так вот КТП (1-трансформаторная) стояла на улице, за забором дома (был специально выгорожен угол) и была построена трубная канализация 0,4 кВ к дому - это еще один вариант решения.