Автор Тема: Кабельный колодец  (Прочитано 4275 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Pablo

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кабельный колодец
« : 29 Липень 2008, 16:06:43 »
Здравствуйте
Проектирую торг центр и ТП. ТП находится на отметке -8.000, с одной стороны-упорная стена, с остальных-земля, и сверху тоже. Часть кабелей могу вывести на отметке -8.000, а часть как не крути, придется через кабельный колодец на отм. 0.000.
Может кто сталкивался, подскажите, какие внутренние габариты выбрать, ведь там пройдет около 20 кабелей, и лестница должна бить, вроде..
« Останнє редагування: 29 Липень 2008, 20:50:37 від Pablo »

Offline Pablo

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельный колодец
« Reply #1 : 31 Липень 2008, 13:20:23 »
видать тема не актуальна...
ладненько, всетаки сам почти разобрался)
можна удалить или закрыть этот топ

Offline zem

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 71
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельный колодец
« Reply #2 : 01 Серпень 2008, 13:30:19 »
Колодец типа шахты, диаметром или размерами не меньше метра и плюс лестница и соответствующее освещение.

Offline Pablo

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельный колодец
« Reply #3 : 01 Серпень 2008, 16:39:05 »
zem, не подскажешь еще такой момент, что колодец будет в земле от ее поверхности и на 8 метров вниз. Там давление какоето будет (по аналогии с телом, погруженным в воду) на стенки. Так как я не архитектор, и с подобного рода вещами столкнулся впервые, то спрогнозировать, что случится, когда его засыплют землей не могу... может он треснет по швам, а, может, зря так думаю.
Причем планируется прямоугольная форма, которая держит нагрузку хуже чем округлая (из курса сопромата универа)))
Вопрос: как быть?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1167
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 239
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельный колодец
« Reply #4 : 01 Серпень 2008, 16:44:46 »
Ну я бы советовал проконсультироваться у конструкторов....

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельный колодец
« Reply #5 : 01 Серпень 2008, 20:47:47 »
Правильнее всего привлечь конструкторов и генпланщиков, колодец запроектировать единой конструкцией с ТП, соответственно изменится подпорная стена, объем земляной выработки и т.д.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 933
  • Повідомлень: 9 363
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельный колодец
« Reply #6 : 01 Серпень 2008, 22:55:16 »
Pablo, Это называется - архитектурностроительное задание указываешь габариты колодца и отдаешь архитекторам, дальше их проблемы, и на всякий случай посмотри вот здесь http://tipovoy-proekt.ru/tipovik.html , возможно поможет

Offline zem

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 71
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельный колодец
« Reply #7 : 02 Серпень 2008, 14:41:13 »
На счет давления не переживай, это же не в воде.
Естественно шахта это дело строителей. Надо выдать задание, а конструктив они сами сделают.
Я бы закладывал круглое сечение, а в зависимости от геологии согласился бы со строителями на ж/б кольца.

Offline Pablo

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельный колодец
« Reply #8 : 02 Серпень 2008, 18:52:45 »
Спасиба за помощь. Оч помогли)

 