Есть в нашем государстве ДСТУ, который называется:
СИСТЕМИ ГАРАНТОВАНОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ
АГРЕГАТИ БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ
ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ. МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ
ДСТУ IEC 62040-3
Вот выдержка из него (правда из проекта в последней редакции, но думаю от утвержденного не отличается).
НА.5.1 Розрахункове навантаження АБЖ, що живлять робочі місця ЛОМ (локальна обчислювально-інформаційна мережа) РАБЖ р, кВт, ви-значається за формулою
РАБЖ р = Рурс х Кпр хN рс + Рус х Кпр х Nс , (3)
де Рурс - установлена потужність робочого місця ЛОМ, кВт;
Рус - установлена потужність сервера, кВт;
Кпр - розрахунковий коефіцієнт попиту, прийнятий за таблицею НА.2;
Nрс - кількість робочих місць ЛОМ;
Nс - кількість серверів.
Таблиця НА.2
Назва електроприймачів Кпр
1 Робочі місця ЛОМ при їх кількості:
а) 1 - 7 0,95
б) 8 - 24 0,7
в) більш 24 0,5
2 Серверна 0,95
У потужність робочого місця ЛОМ (без врахування периферійних пристроїв) приймається 250-300 Вт, сервера – 750-1000 Вт, чи згідно технічної документації на ці електронні пристрої ЛОМ.