Привет. Имееться МФЗ, на отметках 0.000, -3.300 и -6.600 находиться паркинг. На отметке 0.000 в паркинг встроено ТП. Над паркингом стоят 3 21 этажные "банки" (паркинг являеться общим для всех трёх). В каждой из "банок" я ставлю своё ЭП которые находяться в паркинге непосредственно под каждой из "банок". Сейчас возник вопрос, как пройти кабелями из ТП к каждому моему ЭП. К каждому ЭП идёт 8 кабелей. Согласно ДБН В.2.3-15-2007 "Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей" в паркингах запрещена прокладка транзитных коммуникаций, а если всё же она неизбежна, то коммуникации должны быть изолированы строительными конструкциями с пределом огнестойкости EI45. Заложить в монолит перекрытия 8 труб диаметром 100мм скорее всего не дадут конструктора, т.к. это существенно ослабляет конструкцию здания. Посоветуйте, какие ещё могут быть варианты прокладки с учётом вышеперечисленных требований, может кто то сталкивался с подобной проблемой. Зараннее благодарен.