Добрый вечер! Есть два двухэтажных офисных здания. В каждом по ППКП, один из ППКП базисный(Тирас-16.64). Можно кабель между ними проложить на троссе в гофротрубе. В земле не получается.

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель между зданиями
« Reply #1 : 17 Липень 2012, 08:21:05 »
можно, кабель лучше использовать уличный UTP4-C5e-SOLID-2SW-OUTDOOR-40
Технические характеристики
    Диаметр проводника (жилы): 0,51 мм (24 AWG)
    Диаметр проводника с оболочкой: 0,92 ± 0,02 мм
    Внешний диаметр (размер) кабеля: 6,2 ± 0,2 мм
    Толщина внешней оболочки: 0,65 мм
    Диаметр троса: 1,25 ± 0,1 мм (UTP4-C5e-SOLID-SW-OUTDOOR-40)
    Диаметр троса: 1,95 ± 0,1 мм (UTP4-C5e-SOLID-2SW-OUTDOOR-40)
    Минимальный радиус изгиба: 4 внешних диаметра кабеля
    Удлинение жилы: не менее 14%
    Температура прокладки: -10°C – +50°C
    Рабочая температура: -40°C – +60°C
    Расстояние между опорами подвеса: 70 м (UTP4-C5e-SOLID-SW-OUTDOOR-40)
    Расстояние между опорами подвеса: 100 м (UTP4-C5e-SOLID-2SW-OUTDOOR-40)
    Вес 1 км кабеля: 82 кг
    Стандартная упаковка: 305 м
Соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA-568B.2
Класс пожарной безопасности СМX
Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности UL 444 UL 1581


Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 328
  • -Receive: 878
  • Повідомлень: 6 580
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель между зданиями
« Reply #2 : 17 Липень 2012, 09:01:56 »
Можно кабель между ними проложить на троссе в гофротрубе.
Гофр, как и трубы ПВХ на морозе быстро потрескаются, внутрь попадет вода, и если оболочка кабеля не для наружного применения, то будет плохо.
Берите любой подходящий кабель наружного исполнения.

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель между зданиями
« Reply #3 : 17 Липень 2012, 09:08:33 »
Не забудьте про ДСТУ CEN/TS 54-14:2009 п. 6.2.4, п. 6.11 и А.6.11

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 253
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель между зданиями
« Reply #4 : 17 Липень 2012, 12:04:51 »
Только хотел написать, как misterx:thumbsup: напомнил о EN-54 - механическая защита "відповідним" та "достатню" :D, а также огнестойкость не менее 30 мин.
По поводу гофры - берите ПЭ, он на улице устойчив к температурным перепадам (солнце/мороз). И не забудьте, тросс использовать только стальной, крепить только на несущие конструкции (не на дерево  :) )
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline TINA

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель между зданиями
« Reply #5 : 17 Липень 2012, 14:30:20 »
Большое спасибо всем! @>--

Offline olena24

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 68
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель между зданиями
« Reply #6 : 08 Квітень 2013, 16:21:51 »
Есть два здания на территории подстанции - ОПУ(кат. Д) и ЗРУ(кат. В), прибор предполагается разместить в ОПУ, и связать 2 здания. Планируем Тирас-16.64П и Тирас 8П. Вопрос только в прокладке кабеля. Как правильно сделать? нужно ложить две взаиморезервирующие линии в отдельных лотках?Какие кабели? огнестойкие, неогнестойкие? Заказчик говорит есть только один лоток напряжением до 380В между этими зданиями. По воздушке никак нельзя проложиться.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 328
  • -Receive: 878
  • Повідомлень: 6 580
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель между зданиями
« Reply #7 : 08 Квітень 2013, 17:11:22 »
Взаиморезервирующие лини логично вести разными дорогами, а то неясно, что они смогут срезервировать.
Слаботочному шлейфу в лотке 330В точно плохо станет. Разделять нужно силовые цепи и слаботочные.
Огнестойкий кабель, закопанный в землю, это будет двойная защита от костра на улице. Тоже можно, но не нужно.
Остальное можно почитать в ПУЭ. Кажется, 2-я часть.

Offline olena24

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 68
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель между зданиями
« Reply #8 : 08 Квітень 2013, 17:15:40 »
Взаиморезервирующие лини логично вести разными дорогами, а то неясно, что они смогут срезервировать.


Вы правы, ну а если нет такой возможности, а по воздуху нельзя проложиться, то как быть с требованием про иерархические системы?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 328
  • -Receive: 878
  • Повідомлень: 6 580
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель между зданиями
« Reply #9 : 08 Квітень 2013, 17:35:29 »
Не бывает "нет такой возможности". Можно взломать асфальт и проложить траншею. Если уж заказчик нормальной слаботочной канализацией не озаботился.
Иначе, зачем система, которая работать не будет?

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель между зданиями
« Reply #10 : 08 Квітень 2013, 18:05:48 »
прибор предполагается разместить в ОПУ, и связать 2 здания. Планируем Тирас-16.64П и Тирас 8П
А где какой прибор собираетесь разместить?
нужно ложить две взаиморезервирующие линии в отдельных лотках?
Ведь между 16.64П и приборами расширения (16П или 8П) одна линия связи (RS-485)!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 328
  • -Receive: 878
  • Повідомлень: 6 580
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель между зданиями
« Reply #11 : 09 Квітень 2013, 10:05:15 »
Ведь между 16.64П и приборами расширения (16П или 8П) одна линия связи (RS-485)!
В любом случае, проложить ее в лотке 330В - смерть прибору  J)

Offline olena24

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 68
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель между зданиями
« Reply #12 : 10 Квітень 2013, 11:07:40 »
уже решили поставить прибор только в ОПУ - тирас-8П, а в ЗРУ провести только несколько шлейфов и оповещение. тогда получается взаиморезеривирующих линий не нужно? От Тирас 8П прокладываем кабель ТПП 10х2 например, в ЗРУ ставим распред.коробку, а от нее разводим шлейфы.+отдельный кабель оповещения от ОПУ к ЗРУ.

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель между зданиями
« Reply #13 : 10 Квітень 2013, 11:12:13 »
olena24 У Тираса нет взаиморезервирующих линий связи. Приборы связываются по 1 линии интерфейсом RS-485. Резерв не предусмотрен заводом. Вам лучше поставить 2 прибора, связать их кабелем 1х2х0.8 (или большего сечения в зависимости от расстояния между приборами) с пределом огнестойкости при прокладке в здании. А а по наружке - с пределом огнестойкости, без него, это решать Вам в зависимости от способа прокладки.
« Останнє редагування: 10 Квітень 2013, 11:41:33 від Перке »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 328
  • -Receive: 878
  • Повідомлень: 6 580
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель между зданиями
« Reply #14 : 10 Квітень 2013, 11:20:12 »
olena24, интересно, а какие извещатели Вы ставите в ЗРУ? Там же бешеные киловольты и напряженности поля? Или есть опыт, что что-то уже давно стоит и исправно работает?
К слову, по таблице В2 ДБН В.2.5-56:
п.1.2 Закриті розподільні пристрої і приміщення для встановлення трансформаторів на електроснанціях - ПТ независимо от площади.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: