Автор Тема: ПУЕ 2010 п. 2.3.67  (Прочитано 3288 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЕ 2010 п. 2.3.67
« : 14 Липень 2012, 06:45:48 »
Всім привіт.
Чомусь в даному пункті безальтернативно написано зб лоток при зближенні КЛ з заземленою опорою тому в мене виникло питання чи можна замінити зб лоток на металеву або ізолюючу трубу? Умови такі - ПЛ 10кВ і біля неї хочу прокласти КЛ 10 кВ на відстані 4 м від опори.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПУЕ 2010 п. 2.3.67
« Reply #1 : 16 Липень 2012, 00:16:41 »
В ПУЕ 87 року дозволялось зменшувати відстань до 2м без додаткових заходів. А зараз як можна замінити зб лотки?

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПУЕ 2010 п. 2.3.67
« Reply #2 : 16 Липень 2012, 08:04:42 »
Поклади кабель в будь-який інший футляр і це рішення узгодь з обленерго.

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПУЕ 2010 п. 2.3.67
« Reply #3 : 23 Серпень 2013, 14:08:06 »
Відстань по горизонталі в просвіті від КЛ  до підземної частини опори ПЛ напругою до 1 кВ, опори контактної мережі або опори звязку має бути не меншою ніж 1м, а в разі прокладання кабелю на ділянці зближення в неметалевій трубі достатної механічної міцності-0,5м.
ПИТАННЯ: до підземної частини опори ПЛ напругою до 1кВ - це мова йде за опори ПЛ-0,4кВ, чи за опори контактної мережі?

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 852
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПУЕ 2010 п. 2.3.67
« Reply #4 : 23 Серпень 2013, 16:40:50 »
Напруга контактної мережі міського транспорту помоєму постійного струму 600В і тому вона підпадає також під даний пункт. Тільки Вам потрібно звернути увагу на захист кабелю від блукаючих струмів якщо робите щось біля трамвайних колій.

 