Автор Тема: МРЗС-05 и постоянный ток  (Прочитано 2952 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Lana.W

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
МРЗС-05 и постоянный ток
« : 14 Липень 2012, 00:29:48 »
Всем- здравствуйте! SOS!   Получила результаты экспертизы  проекта ЛЭП-6кВ  длиной 6,5км. Замечание: на ПС110/35/6 кВ   в  ячейках КРУН  использовать МРЗС-05 с ВВ/ТЕL  нельзя, в связи с отсутствием  оперативного  переменного тока.. ( в ТУ на стадии проектирования эта информация отсутствовала).  Разработала новую схему с РС80м2-30С. ЛЭО согласно, но заказчик против.. Просит   оставить  обязательно  МРЗС-05 с ВВ/ТЕL, но тогда необходимо устанавливать шкаф оперативного тока  ШОТ-1М.  Подскажите, пожалуйста, другой , менее дорогостоящий вариант,  по Украине...   И заранее  огромная благодарность, если и схемой принципиальной поделитесь....  С уважение, EL.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: МРЗС-05 и постоянный ток
« Reply #1 : 14 Липень 2012, 07:46:55 »
Lana.W, МРЗС-05 с ВВ/ТЕL могут работать как на постоянном так и на переменном опертоке.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: МРЗС-05 и постоянный ток
« Reply #2 : 14 Липень 2012, 10:35:26 »
схемой принципиальной поделитесь....

на сайте производителя кстати есть и схемы на постоянном опер токе с МРЗС-05 и с ВВ/ТЕL
http://www.kievpribor.com.ua/rus/download.htm

Offline Lana.W

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: МРЗС-05 и постоянный ток
« Reply #3 : 14 Липень 2012, 20:57:08 »
Добрый вечер, спасибо за ответ ! На следующей неделе поеду на ПС110/35/6кВ, посмотрю на месте, что за ситуация с релейной защитой и  какое конкретно оборудование требуется дополнительно установить... Тогда задам вопрос более конкретно. Но очень приятно, что ответили! С ув. и благодарностью, Алена.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: МРЗС-05 и постоянный ток
« Reply #4 : 16 Липень 2012, 11:50:01 »
Дабы не повторяться посмотрите еще вот тут. Там я описывал для чего нужен ШОТ и почуму в Киеве его сейчас ставят везде.http://eom.com.ua/index.php?topic=8630.msg74417#msg74417
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.