Уважаемая rga!
Из п. 6.2.11 строительных норм , где приведены фразы по тепловикам:
"Максимальное расстояние между тепловыми пожарными извещателями, извещателями и стеной, определяется по таблице 6.1, но не должно превышать значений, указанных в технической документации на извещатели".
и соответственно по дымовикам:
"Максимальное расстояние между дымовыми пожарными извещателями, извещателем и стеной определяется по таблице 6.2, но не должно превышать значений, указанных в технической документации на извещатели".
Следует, что разработчик технической документации может только обоснованно доказать уменьшение площади защищаемой извещателем.
Любое утверждение производителя о том, что его изделие может защищать большую площадь, чем та что приведена для соответствующего извещателя в табл. 6.1 или 6.2 56-го ДБН-а не может быть принято ГИП-ом согласно приведенных выдержек из строительных норм.
Так спрашивается зачем метать этот бисер?