Расстояние между кабелями
« : 02 Червень 2012, 22:01:32 »
Обратил внимание на такую штуку...

В ПУЭ-86 Таблица 2.3.1 Расстояние По вертикали и горизонтали в свету между одиночными силовыми  кабелями напряжением до 35 кВ***  - Не менее диаметра кабеля

В редакции главы 2.3 от 2009 г. таблица 2.3.3:
По вертикали и rоризонтали в просвете  между одиночными одножильными кабелями напряжением до 35 кВ, в том числе в кабельных шахтах - Диаметр кабеля и более

По горизонтали в просвете между одножильными кабелями напряжением от 6 кВ
до ззо кВ, проложенными B плоскости - Диаметр кабеля и более

То есть теперь на конструкциях силовые кабели (двух-, трех- и так далее жильные) сечением более 16 мм2 можно прокладывать вплотную (ну там с коэффициентами). Или это, так сказать, опечатка разработчиков пуэ ???




Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние между кабелями
« Reply #1 : 03 Червень 2012, 12:16:48 »

ну там с коэффициентами
Коефійієнти застосовуються лише при прокладанні кабелів і проводів в коробах , табл.1.3.12 ПУЕ .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Inel

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 169
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние между кабелями
« Reply #2 : 09 Серпень 2012, 15:23:02 »
А также при прокладке проводов  на лотках пучками при количестве свыше 4  согласно п.1.3.10. Но вопрос остается.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние между кабелями
« Reply #3 : 09 Серпень 2012, 16:12:13 »
также при прокладке проводов  на лотках пучками
Питання було поставлене про кабелі , ви пишете про проводи .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Inel

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 169
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние между кабелями
« Reply #4 : 09 Серпень 2012, 22:26:40 »
прокладанні кабелів і проводів в коробах
Согласен :). Просто немного дополнил ваше сообщение. так как когда-то столкнулся с таким способом решения вывода с силового трансформатора и был удивлен. насколько сильно приходится увеличивать сечение. А по сути вопроса, скорее всего, могут ответить только авторы главы 2.3 ПУЭ-2009.

Алексей7543

  • Гість
Расстояние между кабелями
« Reply #5 : 05 Грудень 2014, 20:42:59 »
В маркировке кабеля должно быть обозначение "(А)" - см. ГОСТ. И тогда хоть кучей  :D

Online Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 15
  • Повідомлень: 181
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние между кабелями
« Reply #6 : 01 Квітень 2015, 21:25:44 »
Продолжу начатую тему...
Нужен совет по прокладке (размещению) одножильных кабелей 6 кВ треугольником (диаметр одного кабеля до 50 мм) в существующих сооружениях. Места мало, борьба "за каждый милиметр", и опять расстояния между кабелями по таблице 2.3.3. По старому ПУЭ и типовым на прокладку (например А7-92) такие кабельные лини ложили как на конструкции №1 (см. вложение), теперь в п.1 таблицы 2.3.3 говорится о просвете между горизонтальными кронштейнами... как я понимаю, так как я изобразил конструкцию №2.

 Я правильно понял требования ПУЭ? Реально места мало и "раздвигать" полки в некоторых местах может не получится...

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние между кабелями
« Reply #7 : 02 Квітень 2015, 09:47:45 »
≥ 0,5Dе от стены, между кабельными полками 250 мм согласно п.2.3.97 2) по табл.2.3.3; между кабелями ≥ 300мм МЭК (ГОСТ Р 50571.5.52-20011). При расстоянии между полками 250мм с учетом толщины кабельной полки К1161У3-51мм, где-то так и получается.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 361
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние между кабелями
« Reply #8 : 21 Жовтень 2015, 10:21:56 »
Как прокладывать "огнестойкие" кабели? можно ли их прокладывать пучками?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние между кабелями
« Reply #9 : 21 Жовтень 2015, 10:52:36 »
Как прокладывать "огнестойкие" кабели? можно ли их прокладывать пучками?
Можно
« Останнє редагування: 21 Жовтень 2015, 10:54:23 від rga »

 