Автор Тема: Атриум. Какой тип оповещения?  (Прочитано 1572 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн griffel

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 98
  • -Receive: 51
  • Сообщений: 692
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • PintarGroup
    • Awards
На днях меня ввели в ступор. =-0
Если есть атриум, то 5 тип оповещения.
Я пока ничего не нашел в подтверждение этого.
Может кто сталкивался, подскажите где написано?

PS. у меня такое чувство, что кто-то просто хочет заработать на монтаже.
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Оффлайн sbal

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 110
  • -Receive: 234
  • Сообщений: 3 674
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
griffel,  Но тебе повезло, есть sbal . С тебя пузырь правильный, Иван сын Василия в курсе правильного.

Здания и сооружения
ОБЩЕСТВЕННЫЕ  ЗДАНИЯ  И  СООРУЖЕНИЯ
Основные  положения
ДБН В.2.2-9-2009

ПРИЛОЖЕНИЕ  В
(обязательное)
ТРЕБОВАНИЯ  К  ПРОЕКТИРОВАНИЮ  АТРИУМОВ  (ПАССАЖЕЙ)

В.27 Здания с атриумом должны иметь систему оповещения о пожаре 5-го типа согласно ДБН В.1.1-7.

« Последнее редактирование: 16 Май 2012, 21:10:39 от sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Оффлайн griffel

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 98
  • -Receive: 51
  • Сообщений: 692
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • PintarGroup
    • Awards
sbal, пасибки большое
на счет пузыря я понял. beer
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Оффлайн Pavel

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 6
    • Просмотр профиля
    • Awards
В.27 Здания с атриумом должны иметь систему оповещения о пожаре 5-го типа согласно ДБН В.1.1-7.

Скажите: это касается всех зданий с триумами или только "общественных"? Как быть если атриум например в офисном здании, оповещение СО-5 или как для офисов СО-3 если более 100 чел. ???

Онлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 149
  • -Receive: 580
  • Сообщений: 4 713
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Скажите: это касается всех зданий с триумами или только "общественных"? Как быть если атриум например в офисном здании, оповещение СО-5 или как для офисов СО-3 если более 100 чел.
В общем-то, такого типа зданий, как "офисные" в укрупненной классификации нет. Есть производственные, административные, общественные, жилые. Офисные относятся к общественным.
Учитывая, что понятие "офисных" появилось не так давно, то оно еще не везде внятно прописано. Но в ДБН В.2.2-9-2009 оно таки есть (не везде, где стоило бы, правда).
ПРИЛОЖЕНИЕ И (обязательное)
Таблица И.1
1. Здания общественного назначения (административные, в том числе здания управления (офисы), научно-исследовательские институты, проектные и кон-структорские организации, информационные центры, учреждения органов управле-ния, учреждения общественных организаций).

А поскольку атриумы прописаны там же, то СО5.

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя:     Email:     Я не спамер
Визуальная проверка:
Наберите символы отображаемые на изображении
Прослушать / Запросить другое изображение
Наберите символы отображаемые на изображении:
В чем измеряется разность электрических потенциалов?:
Единица измерения силы тока (с маленькой буквы):