rga, я не спорю.
"Вижу" по другому, об этом и говорю, что "вижу".
В ДБН-13 был ППКП, к нему тянули кабель питания.
В ДБН-56 - Система, а в Системе составные части.
И речь идет о кабелях питания Системы.
Кабеля питания передают эл. энергию от источников к потребителям.
Стабилизаторы - тоже источники.
Потребители - составные части Системы.
Этим я хочу всего лишь лишний раз подчеркнуть нормативное "словоблудство".
Как, впрочем, и во всем Законодательстве.
"Закон, что дышло, куда повернул, то и вышло" /народная мудрость/
В ветке "обсуждения ДБН-56" заикнулся об определении "система", малость пофлудили вроде и все...
Вот еще, что "вижу":
6.2.25 ППКП и аппаратуру управления запрещено устанавливать во взрывоопасных и
пожароопасных зонах (согласно НПАОП 40.01-1.32).
Помещение поста охраны - не "офисное", а значит категория Д как "непожароопасная", и что об этом в нормах, в том же ДБН-56?
Вы в проектах об этом молчите? Так нафик все эти Е30-90 вааще, если в помещении поста пож.нагрузки на паравоз?
К Вашему:
Нечего на чужого дяденьку надеяться и на его рецепты. Нормы - в зубы, и читать столько раз, сколько нужно, чтоб понять суть требований.
хотелось бы добавить: а так же выискивать "мины-непонятки" с вариантами обхода.
П.7.3.3.: Живильні кабелі та кабелі передавання сигналів системи ПС та ОП. Четко разбиты питающие и сигнальные.
А как быть с "адресным" и "двухпроводным" шлейфом? По двум жилам одного и того же кабеля и сигнал и питание?
Силовой - это сколько ампер?? 0,1; 1; 10 может 1000?
Или извещатели не эл. энергией "питаются"? Тады ой...
Поэтому и ненавижу эвронормы.
Вот теперь я - все