Тут у нас возник спор: Нужно ли оставлять резервный шлейф от прибора АПС, если да то где это написано

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: резервный шлейф от прибора АПС
« Reply #1 : 10 Липень 2008, 14:37:27 »
erika24,
ДБН В.2.5-13-98*
1.6.10   Приемно-контрольные приборы должны обеспечивать разделение сигналов "Пожар" и "Неисправность".
Допускается применение приемно-контрольных приборов без разделения сигналов о пожаре и неисправности при включении в них не более десяти шлейфов пожарной сигнализации и при условии, что установка пожарной сигнализации не используется для управления автоматической установкой пожаротушения, дымоудаления, оповещения о пожаре, технологическим, электротехническим и другим обору-дованием объекта, за исключением общеобменной вентиляции.
Резерв емкости приемно-контрольных приборов (шлейфов пожарной сигнализации для неадресуемых или адресуемых устройств) должен быть не менее 10 %.

 