Автор Тема: Возможно ли подключение ОС-1 ВИХІД к ВЕЛЛЕЗУ?  (Прочитано 3578 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Gogymen

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги собственно такая проблема
Есть Блок комутации на 16 зон Веллез БК-16/16, возможно ли как то подключить к етому блоку ОС-1 с покажчиками Вихід? Если нет , то как можно их подключить через систему Веллез?  beer

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Gogymen, а причем здесь Веллез? Отдельной линией ОС-1 запитываем
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Gogymen

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пожарник хочет видеть ето в разделе ПС именно на схеме оповещения о пожаре, я ответил что покажчики Вихід показаны в разделе Е, но пожарник ссылаясь на ДБН В.2.5-56 2010 додаток Г.2 свитлові покажчики Вихід на 3 типе оповещения +, сказал что ето должно быть отображенно у меня на схеме, звонил в Веллез они такое впервый раз слышат, от жеж как теперь ето все показать(((
Может ето как то завязать с контролем целосности линии? хз
« Останнє редагування: 19 Квітень 2012, 21:15:59 від Gogymen »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Gogymen, не в разделе ПС, а в разделе, например, ОП - оповещение. И правильно пожарный "хочет", ибо: указатели направления эвакуации и указатели выхода - составная часть системы оповещения и управления эвакуацией. Раздел ЕО - освещает, не указывает, если в разделе ЕО есть "Выход" - не Ваша проблема.

И еще, не пожарный хочет, нормы требуют - разные разницы.
Я бы на месте сотрудников Веллеза отправил бы Вас за такие вопросы буквари, то бишь нормы, зубрить. Но норма прибыли диктует поведение.
Выше ответил:
Отдельной линией ОС-1 запитываем
 
Что не понятного? Один сигнал с ППКП "запускает" Веллез, другой - ОС-1.

Доступно?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Gogymen

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Внимательно читайте! Вы мне рассказываете о запусках сигнала с ПППК, один запускает Веллез второй ОС-1, не вопрос, но пожарник хочет отображения запуска ОС-1 на схеме ОПОВЕЩЕНИЯ!!! 
В замечание написанно так - "Структурна схема оповіщення не містить усіх компонентів" имея ввиду при встрече именно отображения подключения ОС-1!!!
Вопрос в другом может ли ето делать Веллез, нормальный вопрос для разработчиков своего оборудования, раз ето прописано в норме а Веллез ето не выполняет, о чем можно говорить тогда.
« Останнє редагування: 19 Квітень 2012, 22:56:08 від Gogymen »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Gogymen, ключевое - на схеме, другими словами, на плане ваяете Веллез со всеми причендалами и "параллельно" светоуказатели с каб. линиями. Или на одном листе Веллез со всеми причендалами, на другом листе - светоуказатели с каб. линиями.

Насколько я понял, у Вас "кашка" образовалась. Вы отождествляете Веллез со всей системой оповещения.
Система оповещения имеет "составные" части - способы.
Читаем внимательно Таблицу Г.2 ДБН В.2.5-56, для Вашей СО-3:
- речевой (он же Веллез со всеми причендалами);
- световые указатели «Выход» (с каб. линиями);
и т. д.

Теперь доступно?
Совет: учитесь самостоятельно "логически" мыслить.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Kosian

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 27
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 59
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Gogymen, указатели "Выход" требуются во всех типах оповещения кроме 1-го. Берешь блок питания на 12 или 24 В, пропускаешь "+" через NO реле ППКП, "-" напрямую, берешь например "Плай" (смотри senko.com.ua) и вся проблема,
ток смотри пропускную способность реле на своем ППКП, если не выдержит, то тогда еще недобно реле покрепше поставить.
Всем доброго времени суток!
К теме оповещения, СО4 и СО5: связь зоны оповещения с диспетчерской.
СД02 - понятно, а ВМ01 - не совсем. Нормы по колличеству и месту их установки есть?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 524
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
СД02 - понятно, а ВМ01 - не совсем. Нормы по колличеству и месту их установки есть?
Ограничение только по нагрузке. Считаете исходя из сечения кабеля, длины линии и количества переговорок. Их там можно в одну линию больше 100 навесить.

Offline Kosian

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 27
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 59
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо.
Я как-бы о том, где их нужно установливать?
На сей вопрос услышал 2 варианта отвата:
1-й - ПК;
2-й - пути эвакуации.
Че-нибудь подскажите? По нормам (каким)? По практике? По пожеланиям пожарных?

Offline BookWar

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-56:2010,  Приложение Г, Таблица Г.2, п. 2 требует от нас обеспечить "Связь зоны оповещения с диспетчерской" при СО4, СО5.
Я устанавливаю:
СД02 - как правило в помещении "пожарного поста", возле Веллеза, при условии, что он именно там установлен (были случаи, когда Веллез заказчик просил ставить в радиоузле).
ВМ01 - в каждой зоне оповещения, обычно в коридоре возле выходов из зоны, т.е. на путях эвакуации. Количество точек - зависит от конфигурации зоны оповещения.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 524
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Че-нибудь подскажите? По нормам (каким)? По практике? По пожеланиям пожарных?
ВМ01 - в каждой зоне оповещения, обычно в коридоре возле выходов из зоны, т.е. на путях эвакуации. Количество точек - зависит от конфигурации зоны оповещения.
Именно так.
Один грамотный пожарный инспектор мне объяснял так.
Самим пожарным переговорки не нужны, у них есть рации.
Переговорки нужны, например, в таком случае. Пожар. Лифты уехали вниз. Есть инвалид в коляске. Спускать его на руках по лестнице некому. Он подъхезжает (или его подвозят) к эваковыходу (лестнице, например) и через переговорку объясняют диспетчеру, что есть, мол, проблема. Тогда пожарные своим пожарным лифтом добираются на этаж и эвакуируют человека.
Так что переговорки ставятся, как ИПР, у выхода. Чтоб уже спасаясь можно было по дороге объяснить, что где-то проблема.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.