Ввод от ТП
« : 09 Липень 2008, 09:30:12 »
У меня такая проблема:
Я заложил в проекте от ТП до Електрощитовой кабель ВВГ-3х150+1х70, а подрядчик говорит что надо ВВГ-5х150,5х185, надо ли 5 жил тянуть от ТП? Електроснабжение Гипермаркета!
     
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline трансформатор

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 214
  • Повідомлень: 437
  • Country: ua
  • Glory to Ukraine
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Особо отличившийся
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ввод от ТП
« Reply #1 : 09 Липень 2008, 09:58:09 »
В зависимости какая система заземления выбрана. Если система TN-S то подрядчик прав и нужно тянуть 5ть жил, но я уверен что у гипермаркета выбрана система TN-C-S, в этом случае нужно закладывать 4х жильный кабель от ТП до ВРУ гипермаркета

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ввод от ТП
« Reply #2 : 09 Липень 2008, 10:28:35 »
Насколько я помню при геометрическом расстоянии от ТП до ГЗШ менее 15 м. можно прокинуть пятижильный кабель, с привязкой к локальному заземлению на ГЗШ. С увеличением расстояния растет разность потенциалов.
 Кабель 3х150,1х70 подошёл бы в случае цеха, с преимущественно трёхфазной нагрузкой, в гипермаркете, сечение нулевой рабочей жилы следует принять равной основным, т.е. 4х150 в твоём случае самое то.
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 270
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: Ввод от ТП
« Reply #3 : 09 Липень 2008, 21:22:27 »
Как разпределить вводы в гипермаркет (Ру=2000кВт по ІІ категории), много занимает вентиляция Ру=1440кВт, остальное освещение, сила?
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 962
  • Повідомлень: 9 417
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ввод от ТП
« Reply #4 : 09 Липень 2008, 22:00:54 »
Я бы всетаки выбрал АВВГ 4х185, он и легче и дешевле (закапывать медь в землю - это кощунство). примерно по 70кВт расчетной мощности  на КЛ
« Останнє редагування: 09 Липень 2008, 22:41:38 від Сугор »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ввод от ТП
« Reply #5 : 10 Липень 2008, 08:20:25 »
G@S,
На каком растоянии ТП от здания?
Цитата: G@S
Как разпределить вводы в гипермаркет (Ру=2000кВт по ІІ категории), много занимает вентиляция Ру=1440кВт, остальное освещение, сила?
Делать несколько вводов, несколько ВРУ или ГРЩ.
У меня было ТП пристроеенное к гипермаректу, все распределение в РУ 0.4кВ ТП.

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 270
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: Ввод от ТП
« Reply #6 : 10 Липень 2008, 08:59:28 »
ТП -20м. (2х1600кВА)
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ввод от ТП
« Reply #7 : 10 Липень 2008, 11:06:46 »
Цитата: Сугор
Я бы всетаки выбрал АВВГ 4х185, он и легче и дешевле
голосую за алюминий на вводе, а потом от ВРУ перейти к меди с РЕ-проводником
« Останнє редагування: 10 Липень 2008, 11:08:26 від erika24 »

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 270
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: Ввод от ТП
« Reply #8 : 10 Липень 2008, 11:11:11 »
но 2000кВт ето-- 3572А сколько надо будет кабелей!!!
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ввод от ТП
« Reply #9 : 10 Липень 2008, 11:30:04 »
Цитата: G@S
Как разпределить вводы в гипермаркет (Ру=2000кВт по ІІ категории), много занимает вентиляция Ру=1440кВт, остальное освещение, сила?
ну я бы сделал 3-4 ввода отельно на вентиляцию.
Остальное тоже можна 2-3-4-5-6 вводов сделать....
 

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ввод от ТП
« Reply #10 : 10 Липень 2008, 14:47:24 »
но 2000кВт ето-- 3572А сколько надо будет кабелей!!!
А выйдет практически то на то. Пэтому распределение, как говорит Andery, есть смысл сделать в РУ-0.4 кВ ТП, тем более, что расстояние небольшое. От ТП желательно проложить кабельный тунель до ввода в здание (если гипермаркет с подвалом). Все-таки нагрузка большая и не факт, что через какое-то время не добавят что-нибудь еще, тогда легче будет тянуть КЛ.

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ввод от ТП
« Reply #11 : 10 Липень 2008, 15:17:49 »
Цитата: G@S
но 2000кВт ето-- 3572А сколько надо будет кабелей!!!
но Ру, это же не Рр
Цитата: hi_tech
От ТП желательно проложить кабельный тунель до ввода в здание (если гипермаркет с подвалом). Все-таки нагрузка большая и не факт, что через какое-то время не добавят что-нибудь еще, тогда легче будет тянуть КЛ.
, вот хорошее предложение, я сделал такое в проекте кирпичного завода(пустил 10 кабелей), и сам занимался монтажём, получилось очень удобно.
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 270
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: Ввод от ТП
« Reply #12 : 10 Липень 2008, 16:02:43 »
вентиляия у меня -- РУФТОПЫ все на крыше-980кВт, как сделать чтоб при пожаре она отключалась?
Можно щиты поставить на крыше???
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ввод от ТП
« Reply #13 : 10 Липень 2008, 16:50:40 »
G@S, Постав автомати(в точці підключення) з незалежним або нульовим розчеплювачем.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ввод от ТП
« Reply #14 : 10 Липень 2008, 17:00:54 »
У меня тоже было 12 руфтопов на крыше, но мне повезло, заказчик сказал просто подвести в проекте к ним кабель. Отдельная фирма которая устанавливает руфтопы сама разрабатывает шкаф управления руфтопами и в нем прячется и отключение при пожаре.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: